اخواني عندي مشكلة في مكيف جنرال كان الكمبيرسور فاصل بدلت مكثف بعد اشتغل بس كان يشتغل فترة ويقطع تملس الكمبريسور يكون حار جدا اشتريت كمبريسور جديد ونفس المشكلة المكيف سبليت يفصل ويكون الكمبريسور حار بدلت كل شي
ارجو تغيير الفلتر والكبليري فهم المسؤولين عن حرارة الكمبروسر ولو تريد فاعلية اكتر نضف الوحدة الخارجية بفريون 11 بدون كمبروسر ولا فلتر ولا كبلري بس الرديتر لان الكمبروسر لما يتحرق يطلع دخان في المواسر زائد الزيت ويكبس على الكمبروسر وسخنو وشكرا
المكيف سويت له تنظيف كامل هو من نوع سبليت والكمبريسور بستن وليس روتري
نظفت الكويل له نظفت كل شي فيه ملاحظة الغاز ضغطه ٦٠ بس لاين الصغير بارد مايصير حار
بالنسبة لاين الصغير بارد احسن والضغط ممتاز لازم يصبح لاين الكبير بارد ومعرق ليكون التبريد ممتاز ويبرد الكمبروسر معاه والكمبروسر بيستو جديد ممتاز بس حاول تعبير الفريون يكون الكمبروسر بارد ليس حار وشكرا