افتراضي الرجاء شرح دائرة التبديل الاتوماتيكي A.T.S المرفقة بالصورة Twitter FaceBook Google+



مع بيان كيفية عمل التايمرات و خصوصا TD2 و تشغيل المولد
الصورة مرفقة بالرابط

اعلانات

ahmad droeh
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 1
نشاط [ ahmad droeh ]
قوة السمعة:0
قديم 05-10-2013, 08:31 PM المشاركة 2   
افتراضي


مع بيان كيفية عمل التايمرات و خصوصا TD2 و تشغيل المولد
الصورة مرفقة بالرابط
مشكور اخي لكن الصورة ماشفته وشكرا

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

اسامةطايل
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 5
نشاط [ اسامةطايل ]
قوة السمعة:0
قديم 14-03-2014, 07:50 AM المشاركة 3   
Thumbs up


عمل رائع جدا وارجو الدفع بالمنتدى الى الامام دائما


حاتم
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2004
الدولة: العاشر من رمضان - مصر
المشاركات: 123
نشاط [ حاتم ]
قوة السمعة:0
قديم 28-02-2016, 10:48 PM المشاركة 4   
افتراضي


جزاك الله خير

احصائية الشكر والاعجاب - 1 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
شكراً جلال سلاطين ( شكر العضو على هذه المشاركة )
اعجاب جلال سلاطين ( أعجبته المشاركة )

خالد 1984
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2017
المشاركات: 8
نشاط [ خالد 1984 ]
قوة السمعة:0
قديم 17-02-2017, 08:51 AM المشاركة 5   
افتراضي


السلام عليك اخي
عند انغلاق التلامس المفتوح RSTC1 اثر توصيل الدارة بالكهرباء فان ذلك سيؤدي الى تفعيل المؤقتT1 للبدء بحساب الفترة الزمنية المبرمجة عليه. عند انقضاء تلك المدة سيغلق التلامس المفتوح للمؤقت T1.
واثر ضغطك على القاطع AUTO/TEST فانك ستفعل في نفس الوقت ملف الكونتاكتر الرئيسي لتغذية الحملMC الذي سيفتح تلامسه المغلق MC و ملف الكونتاكتر R1 الذي سيفتح تلامسه المغلق R1 هذان التلامسان الاخيران عند انفتاحهما على التوالي فسيمنعان من تفعيل ملف الكونتاكتر الخاص بايصال الجهد الكهربائي للمولد GC حتى لا يشتغل المولد مع المصدر الرئيسي للتغذية في نفس الوقت معاـ
وعند فتح القاطع RSTC1 فذلك سيفصل الحمل عن المصدر الرئيسي للتغذية(وذلك بقطع الجهد عن ملفي الكونتاكتارين MCو R1 فستغلق تلامساتهما من جديد بعد انفتاحهما اثر تفعيل المصدر الرئيسي للتغذية للحمل (كما ذكر في الفقرة الاولى) .وبما ان المؤقت T2 مفعل دائما (الجهد الكهربائي موصل به دائما) فان تلامسه المفتوح T2 سيكون مغلقا دائما فعلى اثر انغلاق التلامسين للكونتاكتورين MCو R1 فسيفعل ملف الكونتاكتر الخاص بايصال الجهد الكهربائيللمولد GC الذي بدوره سيفتح تلامسه المغلق الذي ياتي مباشرة قبل ملف الكونتاكتر الرئيسي لتغذية الحملMC حتى يمنع عنه التغذية فلا امكانية مطلقا لاشتغال المولد و مصدر التغذية الرئيسي للكهرباء معا.
وان شاء الله قمت بتبسيط الازم لتفهم طريقة عمل الدارة

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 02:33 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025