مكيف lg نوع صيني ولكن ترخيص نظامي من وكالة الكوري:
الجهاز 1 طن ( 12000 btu) عند الكشف الأولي الجهاز يعمل ولكن دون تبريد فقط مروحة التبريد تعمل بينما الكمبريسور لا يعمل .
قمت بقياس الكهرباء فوجدتها 160 فولط وشككت فورا أن الضاغط محروق, المهم طلبت من الزبون أن يجد حل لمشكلة الكهرباء الضعيفة أولا ثم نحل مشكلة المكيفوبالفعل تم تركيب منظم كهرباء لتصبح كهرباء المكيف 220 فولت ,
قمت أولا بتغيير مكثف الضاغط وبالفعل عم الضاغط ولكن المفاجئة بطريقة العمل.
كيف عمل الضاغط وكيف تمت المراقبة :
تم وضع ساعة مراقبة ضغط الغاز و بانسة الأمبير لفحص وضع الضاغط بشكل عام خصوصا وأنه تعرض سابقا لشروط عمل غير مناسبة وأقصد بالطبع ضعف الكهرباء الكبير ,
المهم وضعت الساعات وقمت بالتشغيل والمفاجئة أنه وبعد التشغيل وجدت ساعة الغاز تعطيني ضغط 20 ( والذي يجب أن يكون 60 في الحالة الطبيعية) مع ملاحظة أن الماسورة الرفيعة ( خط الدفش) عليه ثلج وساعة الأمبير تعطي 4 أمبير.
فورا حسبت الأمر نقص غاز واتجهت لأجلب جرة الغاز وعند عودتي كانت المفاجئة أن ضغط الغاز ارتفع الى 30 والامبير 5 أمبير,
انتظرت قبل أن أقوم بتعبعئة الغاز وبدأت بمراقبة الجهاز .
وجدت أنه كل 10 دقائق يرتفع الغط بمقدار 10 ليصبح 40 وأيضا الأمبير 6أمبير
المهم بعد نصف ساعة أصبح الضغط 50 وذهب الثلج عن الماسورة الرفيعة ولكن الأمبير ارتفع الى 10 وهو رقم كبير لان المكيف 1 طن وأمبيره عند الضغط 60 يجب أن يكون 6 أمبير
المهم أن التبريد في الداخل مقبول ولكن صوت الضاغط عالي مع ارتفاع في حرارته بشكل كبير والأمبير أيضا مرتفع
انتظرت فترة اضافية استمر ارتفاع الضغط والأمبير وخوفا من أن يفصل الضاغط بسبب الحمل والحرارة بدأت بافراغ الغاز على دفعات فينخفض الضغط قليلا وينخفض الامبير معه ولكن دقائق معدودة يعود ويرتفع الضغط وهكذا لمدة ساعة وأنا أعمل دون فائدة حيث فصل الضاغط بعدها من شدة الحرارة
ولكل من يسأل أنه ربما يوجد غاز زيادة في المكيف يسبب هذه المشكل أقول له أنني قمت بفراغ المكبف من الغاز وقمت بعمل فاكيوم ثم قمت باعادة التعبئة وببطء شديد ولكن الوضع لم يتغير مع وصول الضغط الى 40 يصبح الأمبير 7 وتبدأ حرارة الضاغط بالارتفاع .
سؤالي هو هل أن المشكلة في الضاغط أنه شبه تالف أم أن هناك مشكلة أخرى مثل أنسداد الكابلير يمكن أن تعطينا نفس المشاكل التي ذكرتها لكم .
أعتذر عن الاطالة لكن أحببت أن اشرح المشكلة بالتفصيل ولعلي أجد الجواب الشافي قبل أن أقوم بتغيير الضاغط للزبون وهبي عملية مكلفة
|