خزنا ت السوائل
في العديد من وحدات التبريد با لمكثف فراغ كافي يتسع لكل مركب التبريد المشحون بالو حدة واذاالم يمكن المكثف هذة السعه فانه عاده يوضع خلفه خزان للسائل (ريسيفر).
حيث يؤجد عدة الرسيفرات في كل وحدة من واحدات المخازن التي يترواح عدده 15 رسيفرحيث كمية التبريد الازمة لعمل طبيعي لوحدة تحدد الضرورة بوجود خزان سائل واذاكان خط السائل موصلا مع الجزء العلوي للخزان شكل ( ) فان الانبوب يجب ان تدخل فيه الى قاع الريسفر ولعمل طبيعي من الضروري الا ينخفض مستوى مركب التبريد الى اقل من الحد السفلى لانبوبة وعندما يكون الفراغ الموجود فوق السائل المخصص البخار مشغةولا بكمية فائضة من كمية تبريد السائل فان ذلك يكمن ان يوثر على العمل الطبيعي لهو بحيث يرفع الضغط بشكل لا يطاق .
ان سعة خزان السائل تتعلق بالكمية الكلية للمركب التبريد الضرورية لعمل طبيعي للوحدة وهذه الكمية يمكن تحديدها اثناء تصميم الوحدة تملا اجهزة التبريد الخدمية من مركب لتبريد فان هذا الجهاز ليس بحاجة الى وسائل امان عند استثمار وحدة التبريد الكبيرة وحدة التكييف الهواء فانه يلزم وسيلة لحماية الخزان لهدف تحاشي انفجارها من جرى الضغط الفائض او اثناء حدوث حريق ووسيلة الامان عبارة عن حشوى معدنية قابلة للانصهار مركب في الجزء العلوي للخزان شكل ( ) . فاذا تعرض خزان السائل بتاثير حرارة عالية على سبيل المثال ثناء الحريق فانه لاينفجر القابلة لانصهار تنصهر ويسيل مركب التبريد بدون أي تاثير ضار . يتم وصل انبوبة تفيس الحشوى القابلة للانصهار في الخزانات الكبيرة والتي تحتوى على كمية كبيرة من مركب التبريد وفي حالة فان بخار مركب التبريد سيخرج عبر الانبوبة الى الفضاء الخارجي .
اثناء الاستثمار من الضروري احيانا تسخين خزان السائل ولذلك يجب المهندس ان يتبع اجراءات الحذر الكلي لكي لا يتسخن خزان السائل حتى درحة حرارة التي تودي الى انصهار الحشوى تكون الحشوات المنصهرة محسوبة عادة بدرجة حرارة انصهار 74 درجة مئوية 100درجة مئوية وعند التسخين الغير مقصود لخزان السائل حتى هذه الدرجة فانه من الضروري تبديل الحشوى ان اكثر الوحدات عادة تشحن بمركب التبريد حتى امتلا خزان السائل الى ثلثة فاذا كان الخزان مزود بالتنفيس نهاية السفلية متواضعه عند قاع الخزان فان مستوى السائل لا ينخفض ابداً الى اقل من الانبوب وفي الخزنات العمودية يجب ان يكون مسوى وسيط التبريد تقريبا اعلى من 80مم من الحد السفلي للانبوبة التنفيس وفي الخزنات الافقية بــــــ 25 مم .
|