![]() سؤال وجواب : إعرف وحلل حتى يمكنك حماية نفسك من الصدمات الكهربية !!!!!
إشرح لماذا لا تموت الطيور عندما تقف على سلك خط القدرة ، حتى إذا كانت كل من قديمها يلامس السلك . إشرح لماذا تصاب الطيور بصدمة كهربية وتموت إذا وقعت جناحيها بين اثنين مختلفين من موصلات القدرة . مخطط الدائرة التالية يبين سيناريو للحالتين : الإجابة : ربما كانت أسهل طريقة لشرح الخطر النسبى لهذين السيناروهين يكون عن طرق "الجهد" voltage . · الطير "الآمن" safe سوف لا يصاب بصدمة كهربائية بسبب أن "الجهد بين قدميه يكون مهملا" ، فكلا القدمين مستقر على "نفس السلك" . إذا : النقاط المتصلة معا بسلك ذو مقاومة منخفضة تعتبر مشتركة كهربائيا ، ولا ينبغى أن يكون هناك جهد ملموس بينها . · الطير "الميت" dead يكون نتيجة لإصابته بصدمة كهربائية لوجود جهد المصدر الكامل بين نقطتى التلامس ( كل طرف من جناح يلامس سلك مختلف) .
__________________
مقالات المهندس فتح الله عبدالعزيز |
![]() |
![]() |
اعلانات |
![]() |
#2 |
مهندس متميز
![]() الدولة: Egypt-Sohag
المشاركات: 530
معدل تقييم المستوى: 0
|
![]() طيب سؤال بسالو لنفسى دايما ومش لاقى ليه جواب
بتعرف طبعا المفك التيست الخاص بالكهربا العالية عندما تضع المفك فى الكهرباء مباشرة يضئ فى طرف فقط ولا يضئ فى الطرف الاخر من الكهرباء وطبعا بنسمى السلك ده الموجب والسلك التانى بيكون الارضى وعلى الرغم من ان التيار متردد يعنى المفروض فى الثانية الواحدة يكون كل طرف فيهم موجب ثم سالب 50 مرة فى الثانية وبالرغم من كده لو لمست الطرف الارضى من الكهرباء لا يحدث لك شئ ولو لمست الطرف الموجب تتعرض للصعق بقدرة 220 فولت متررد ممكن توضيح |
![]() |
![]() |
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها ) | |||
|
![]() |
#3 | |
استاذ و مشرف قسم الالكترونيات
المشاركات: 6,894
معدل تقييم المستوى: 332
|
![]() اقتباس:
شكرا جزيلا لك بارك الله فيك التفسير : 1- تفسير إضاءة مفك التست : طبق قانون أوم فى دائرة مغلقة بدءا من الطرف الحى أو الساخن ( هكذا يسمى) مرورا باللمبة النيون والمقاومة الداخلية الموجودة بالملف ( بالميجا أوم) وطرف أصبعك مرورا بحسدك حتى موضع قدمك على الأرض مرورا بالأرض نفسها إلى الطرف الآخر المتعادل . المقاومة الكلية تكون كبيرة جدا وبالتالى يكون التيار صغير جدا وتقريبا كل جهد المبع يطبق على اللمبة النيون التى تتأين وتضىء . 2- الإضاءة مستمرة على الرغم من " تبادل أو انعكاس أو تغير أو تردد " اتجاه الجهد وبالتالى التيار 50 مرة كل ثانية !! أ- لأن الحمل هو مصباح أى يماثل مقاومة فقط (مثل المصباح المنزلى) والمصباح يعمل بفرق الجهد المطبق علية ولا يتأثر باتجاهه . ب- عين الإنسان لا تستطيع تمييز الصورة (إضاءة المصباح) إذا كانت تتغير بسرعة أكبر من حوالى 20 مرة فى الثانية وهنا اتجاه التيار يتغير 50 مرة فى الثانية ومن ثم فإن العين البشرية لن تدرك هذا التغير . 3- مقولة أن لمس الخط المتعادل لا تسبب صدمة كهربائية بينما "لمس الخط الحى تسبب صدمة كهربائية " هى "مقولة مشروطة" فكثيرا ما مسكت الطرف الحى سواء غير متعمدا أو متعمدا لإثبات ذلك ولم أصاب بصدمة !!! لماذا السبب إننى أعرف الحقيقة !!! وما هى تلك الحقيقة . ... يمكننا تصحيح العبارة ونقول "يمكن" أو "قد" تصاب بصدمة كهربائية إذا لمست الخط الحى إذا لم تتخذ إحتياطات الآمان اللازمة وهى أن تقف على جسم عازل أو / و تلبس حذاء عازل وألا يكون المكان مبتل بالمياه و... الخلاصة العلمية جعل الكلية عالية جدا حتى لا يمر فى جسدك تيار الصدمة الكهربائية
__________________
مقالات المهندس فتح الله عبدالعزيز |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
عضو فضي
المشاركات: 922
معدل تقييم المستوى: 114
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذي العزيز ف؛عبدالعزيز عندنا في الارياف يضى المفك في الاتجاهين |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
عضو فضي
المشاركات: 922
معدل تقييم المستوى: 114
|
![]() الكثير من شركات الكهرباء
تضع دايودا ضخما علي احد الخطين يمنع سريان الموجبه ويسمح للسالبه |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
عضو ماسى
الدولة: العراق
المشاركات: 3,978
معدل تقييم المستوى: 319
|
![]() وعليكم السلام ورحمة الله : هذا صحيح اخي محمد ; بعض المنشئات لايوصلون النترل بالمحول الموزع الى الارض ,وهو نقطة تلاقي النجمة (ستار) لملفات الفازات الثلاث : هنا يكون خط البارد ليس مساويا او متعادلا مع الارض لانه معزول عنها وهذا غير مرغوب فيه لكن البعض في اماكن معينة يتقصد هذا العزل للبارد او النترل مع الارض لغرض اشتغال القواطع التفاضلية للمحولات لهذا يعمل لديك الفاحص مع الحار ومع البارد فكلاهما يفرقان بالجهد عن الارض وتكتمل الدورة عن طريق الحث السعوي لجسم المحول مع الملفات (كمكثف) .
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
استاذ و مشرف قسم الالكترونيات
المشاركات: 6,894
معدل تقييم المستوى: 332
|
![]() اقتباس:
أرى أن وضع دايود كبير عمليا وعلميا غيرا واقعى لأسباب كثيرة ومنها : 1- الأحمال التى تحتاج إلى تيار متردد AC مثل المحركات على سبيل المثال كيف تعمل ؟ 2- لا يوجد دايود يتحمل التيار المغذى لمنزل ناهيك عن منطقة أو حى أو قرية أو مدينة . إما أضاءة مصباح المفك فى الحالتين فيرجع لطريقة التوصيل (شبكة التوزيع) بين "محطة التوليد" و" المستهلك أو المستفيد" . مع تمنياتى بدوام التوفيق
__________________
مقالات المهندس فتح الله عبدالعزيز |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
مهندس متميز
![]() الدولة: بلاد العرب
المشاركات: 497
معدل تقييم المستوى: 0
|
![]() اقتباس:
تحليل رائع شاف وكاف ...بارك الله فيك وجزاك الله خيرا... ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |