السلام عليكم ورحمة الله
بسيطة أخي أحمد وتكرم عيونك
اول شي توصل L1 L2 L3 الى الفازات الثلاث وتوصل النتر على N
عندك البرغي 1 و2 و3
البرغي رقم 2 مغلق مع ال 1 في الحالة العادية اي لا يوجد جهد بالمرة وتعمل الريليه لما لايوجد سقوط فيز او هبوط جهد او زيادة جهد أو انقلاب الاطوار وهي المايات التي يقدمها هذا الجهاز الي بالصورة
ثم لو حصل هبوط او ارتفاع او انقطاع تفصل الريلي وتفصل النقطة 2 من الاتصال مع 3وتوصل مع 1
لدينا 4 لمبات بيان
الخضراء On وهي تضيئ لما تغذي الجهاز
والحمراء over تضيئ عند زيادة الجهد
الحمراء under عند انخفاض الجهد
الخضراء out يعني سقوط احد الفازات او تبدلها او سقوط النتر
وعندك 3 يراغي للعيار وهي :
Umax تحدد بها ارتفاع الجهد اي نسبة ارتفاع الجهد الذي قد يحصل
Umin نسبة الجهد التي ممكن العمل عليها
t off وهو زمن الفصل يعني مثلا لو حصل هبوط جهد لمدة 1 ثانية او 4 او كذا
وعندك البرغيين S1 , S2
لما نريد عمل حماية للفيزات وحماية للتتابع الفيزات نبقي النقاطتين مفصولتين
ولما نريد ان نعمل فقط حماية للفيزات دون الحماية من تتابع الاطوار مثل احمال الانارة التي عندك نقوم بوصل النقطتين S1 , S2
واي اسئلة نتناقش إن شاء الله
|
في الاول جزي الله حضرتك كل خير علي الرد و الافادة
و لكن عندس سؤال اتمني ان شاء الله حضرتك تساعدني فيه
وعندك البرغيين S1 , S2
لما نريد عمل حماية للفيزات وحماية للتتابع الفيزات نبقي النقاطتين مفصولتين
ولما نريد ان نعمل فقط حماية للفيزات دون الحماية من تتابع الاطوار مثل احمال الانارة التي عندك نقوم بوصل النقطتين S1 , S2
الجزئية دي ممكن حضرتك توضحها اكتر بعد اذنك
و كمان جهاز ال phase sequence relay هو جهاز حماية للطلمبات من تبديل الاطوار
يعني ايه تبديل الاطوار ؟؟؟
هل ده معناه ان الجهاز مش هيشتغل غير مع ترتيبة معينه للفيزات لو غيرتها مش هيشتغل
و لا
اثناء عمل الطلمبات في حالات بتنعكس فيها الاطوار اتوماتيكا بدون تدخل بشري فهو بيعمل حماية ضد تبديل الاطوار
و هو مش طبيعي اني ممكن احتاج اغير اتجاه دوران موتور فهغير تريب الفيزات عشان اغير اتجاه المجال فيدور في الاتجاه المطلوب فلو جهاز الحمايه ليه ترتيب معين هل ده معناه اني ما اقدرش اقلب اتجاه دوران الموتور لو احتجت
و اسف للاطاله بس اتمني لو حضرتك تكون فهمت سؤالي