قديم 24-12-2013, 10:51 PM المشاركة 1   
ha عطل بمولد ديزل؟؟؟؟ Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

عندي سؤال اتمني من الاخوه الافاضل مساعدتي فيه

مولد ديزل حدث به عطل و عند الكشف تبين احتراق شئ لا اعرف هل هذا محول ام ملف ؟؟؟ و ما هو دوره ....... حيث تفحم هذا المحول تمام بعد العطل

http://www4.0zz0.com/2013/12/24/14/471677225.jpg

اتمني من الاخوه من يستطيع توضيح دور هذه المكونات لان كل اللي واضح بالنسبه لي هو دور كارته AVR ...

اسف علي الازعاج و جعله الله في ميزان حسناتكم

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 25-12-2013, 03:45 PM المشاركة 2   
افتراضي


ما هو موديل هذا المولد و كم قدرته ؟

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

reegolas cage
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 358
نشاط [ reegolas cage ]
قوة السمعة:0
قديم 25-12-2013, 08:06 PM المشاركة 3   
افتراضي


ما هو موديل هذا المولد و كم قدرته ؟
جزاك الله خيرا استاذ حيدر علي الاهتمام

هو موديل MWM D226-6
قدرته حوالي 150 كيلو فولت امبير
حوالي 135 كيلو وات

هو قديم الطراز و انا متاكد من انه MWM ولكن اعتقد ان D226-6 هذه صحيحه

شكرا ااستاذ حيدر


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 25-12-2013, 09:50 PM المشاركة 4   
افتراضي


نعم انا اقصد تاريخ الصنع لانه كما يبدو قديم جدا ...
اذا كنت متاكد ان الخلل في هذا المحول فقط افتحه و اعد لفه بنفس البيانات ..
و الا سوف تظطر الى محاولة اجراء تحوير في منظومة التوليد لكي تتخلص من العناصر القديمة ...


reegolas cage
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 358
نشاط [ reegolas cage ]
قوة السمعة:0
قديم 25-12-2013, 10:08 PM المشاركة 5   
افتراضي


نعم انا اقصد تاريخ الصنع لانه كما يبدو قديم جدا ...
اذا كنت متاكد ان الخلل في هذا المحول فقط افتحه و اعد لفه بنفس البيانات ..
و الا سوف تظطر الى محاولة اجراء تحوير في منظومة التوليد لكي تتخلص من العناصر القديمة ...
طب استاذنك تشرحلي دور avr او ممكن حضرتك تقولي كيف لي ان اربط هذه العناصر ببعضها لكي اخمن ما سبب العطل

لا ارد ان استبدل المنظومه كحل مبداي


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 26-12-2013, 03:00 AM المشاركة 6   
افتراضي


اخي هذا المولد طرازه قديم و لا اعرف كيف يعمل و ما هو دور كل عنصر فيه و الا لما اتجهت الى فكرة التحوير ...

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:41 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025