قديم 29-01-2014, 08:30 AM المشاركة 1   
ha مشكلة في تدفئة السبلت Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم
لدي مشكلة في السبلت وهي في التبريد يعمل بشكل جيد ولكن عند التحويل الى التدفئة القطعة الداخلية لا تعمل المروحة حتى بعد 3 دقائق لاتعمل مع سماع ضجيج في القطعة الخارجية وعند اطفاء السبلت بالريموت كونترول تستمر الضجة (ازيز قوي)
الا اذا رفعت عنها المصدر الكهربائي تختفي الضجة
يرجى افادتي ما هي الاسباب التفئة لاتعمل مع سماع الضجيج
هل هو صمام العاكس ام الحساس ام الكارت ام .......
ولكم جزيل الشكر.

اعلانات

الصورة الرمزية myussef
myussef
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ليبيا- الجفرة
المشاركات: 1,114
نشاط [ myussef ]
قوة السمعة:84
قديم 29-01-2014, 07:56 PM المشاركة 2   
افتراضي


هل تعمل المروحة بشكل جيد اثناء التبريد؟

للعلم فانه عند وضع المكيف على وضع التدفئة فان المروحة لا تعمل حتى يسخن الرداتوري الداخلي .. يعني بعد حوالي 3 دقائق

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

ahmmad2
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 14
نشاط [ ahmmad2 ]
قوة السمعة:0
قديم 29-01-2014, 08:33 PM المشاركة 3   
افتراضي


هل تعمل المروحة بشكل جيد اثناء التبريد؟

للعلم فانه عند وضع المكيف على وضع التدفئة فان المروحة لا تعمل حتى يسخن الرداتوري الداخلي .. يعني بعد حوالي 3 دقائق
حتى بعد ساعة لايعمل التدفئة والمروحة فقط التبريد


ahmmad2
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 14
نشاط [ ahmmad2 ]
قوة السمعة:0
قديم 30-01-2014, 08:50 AM المشاركة 4   
افتراضي


للعم السبلت نوع سامسونج واحد طن انتظر ردودكم


ahmmad2
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 14
نشاط [ ahmmad2 ]
قوة السمعة:0
قديم 31-01-2014, 07:50 AM المشاركة 5   
ha


للعم السبلت نوع سامسونج واحد طن انتظر ردودكم
هل هذا العاكس سبب المشكلة ام ماذا


الصورة الرمزية myussef
myussef
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ليبيا- الجفرة
المشاركات: 1,114
نشاط [ myussef ]
قوة السمعة:84
قديم 01-02-2014, 03:30 AM المشاركة 6   
افتراضي


آسف سيدي الفاضل فيبدو انني في الاول قرأت سؤالك بالغلط... فلم انتبه ان الصوت في القطعة الخارجية... والان وبعدما قرأت سؤالك جيدا انتبهت
نعم في الغالب العطل من الصمام العاكس لكن قبل تغييره يجب عليك أن تطرقه طرق خفيف لعله يعمل.


ahmmad2
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 14
نشاط [ ahmmad2 ]
قوة السمعة:0
قديم 01-02-2014, 07:31 AM المشاركة 7   
افتراضي


آسف سيدي الفاضل فيبدو انني في الاول قرأت سؤالك بالغلط... فلم انتبه ان الصوت في القطعة الخارجية... والان وبعدما قرأت سؤالك جيدا انتبهت
نعم في الغالب العطل من الصمام العاكس لكن قبل تغييره يجب عليك أن تطرقه طرق خفيف لعله يعمل.
شكرا لك اخي الفاظل واود ان اسالك هل من الممكن استبدال القطعة الموجودة على العاكس كما في الصورة (قطعة التحويل الكهربائية ) ام لايمكن وهل يمكن فحصها او طريقة ما لانه في السابق اسمع صوت (تك) وبعدها تعمل التدفئة اما الان لا اسمعها ولك مرة اخرى جزيل الشكر


الصورة الرمزية SAA
SAA
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: الاردن
المشاركات: 787
نشاط [ SAA ]
قوة السمعة:86
قديم 01-02-2014, 07:28 PM المشاركة 8   
افتراضي


يجب ان تفصل الخارجيه عند الاطفاء من الريموت
احتمال ان الريليه الموجوده على اللوحه التماسات ملتصقه مع بعض

هل تفقدت الوحده الخارجيه وهي تعمل بوضع التدقئه
المروحه الخارجيه الكمبروسر الصمام العاكس

بالنسبه للصمام العاكس اذا اردة التاكد من الملف الكهربائي قم بقياسه عن طريق الافوميتر
هل يصل اليه كهرباء
يجب التاكد من كل هاذه الملاحظات

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 05:17 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2024