أستاذ احمد شكرا الك جزيل الشكر على التوضيح و المساعدة
1- بالنسبة للموجة الكاملة عنا بسوريا المحول بنقطة منتصف متعارف عليه بشكل عام موجة كاملة يعني 12-0-12
هذا يلي كنت بقصدو و بعتذر على عدم التوضيح
2- بالنسبة للقلب الحديدي اواجه صعوبة بتغيير الحسابات للمحول لان الكثير من المقاسات للحديد فقدت من السوق و اصغر مقاس قلب متوفر هو 5×5 و اصغر مقاس حديد متوفر هو 125×150
السؤال هو هل يمكن اللف بنفس عدد اللفات و قطر السلك في حالة حديد عرض لسانة 5 سم بدلا من 3.6سم مثلا او يجب تغيير الحسابات
و شكرا الك عم عذبك معي 
2-
|
حساب قدرة محول (5*3.6)
القدرة = (5 * 3.6 )^2 = 324 وات
عدد لفات الفولت الواحد = 1/(4.44 *50 * 1 * (0.05 * 0.036 )) =
2.5 لفة
الابتدائى = 220*2.5 =
550 لفة
شدة تيار الابتدائى = 324/220= 1.47 امبير
قطر السلك = 1.47/6 =0.245 مم

قطر السلك بالدزيم = (0.245*(4/3.14))^0.5 =
5.5 ديزيم
عدد لفات الثانوى = (12*2.5)+(12*2.5) = 30+30
بزيادة 8% من اللفات =
32.5 +32.5 لفة
شدت تيار الابتدائى = 324/24 = 13.5 امبير
قطر السلك = 13.5/6 =2.25 مم

قطر السلك بالدزيم =(2.25*(4/3.14))^0.5 =
17 دزيم
ملحوظة يتم ترحيل علامة عشرية للناتج السابق للتحويل من قياس المم الى ديزيم