منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

بسام الهبوب
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 4
نشاط [ بسام الهبوب ]
قوة السمعة:0
قديم 03-03-2014, 04:41 PM المشاركة 1   
افتراضي استفسار عن طريقة لفصل العداد الكهربائي عندما يشتغل المولد Twitter FaceBook Google+



انا عندي عماره ة فيها اكثر من ارشقه ولكل شقة عداد كهربائي وعندي مصدرين للتيار الكهربائي الاول الشبكه العمومية والثاني المولد الكهربائي للعماره ويتم التغيير في حالة فصل الشبكه العمومية اتوماتيكيا عن طريق الATS
انا اريد ان يفصل العداد الكهربائي عندما يشتغل المولد وفي حالة التحويل الى الشبكة العمومية يشتغل العداد
لوتكرمتم اي طريقه غير مكلفه او دائره تحكم

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 03-03-2014, 06:47 PM المشاركة 2   
افتراضي


يجب ان يكون هنالك مفتاح تحويل في كل شقة
هل العدادت موصولة مباشرة ام من خلال محولات تيار ؟

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

fares_gent
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 10
نشاط [ fares_gent ]
قوة السمعة:0
قديم 04-03-2014, 07:25 AM المشاركة 3   
افتراضي


انا عندي عماره ة فيها اكثر من ارشقه ولكل شقة عداد كهربائي وعندي مصدرين للتيار الكهربائي الاول الشبكه العمومية والثاني المولد الكهربائي للعماره ويتم التغيير في حالة فصل الشبكه العمومية اتوماتيكيا عن طريق الATS
انا اريد ان يفصل العداد الكهربائي عندما يشتغل المولد وفي حالة التحويل الى الشبكة العمومية يشتغل العداد
لوتكرمتم اي طريقه غير مكلفه او دائره تحكم
إليك الحل كما فعلته مع شققى بالضبط وبالرسم فى صورتين وأرجو أن توفق




بسام الهبوب
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 4
نشاط [ بسام الهبوب ]
قوة السمعة:0
قديم 04-03-2014, 12:42 PM المشاركة 4   
افتراضي


يجب ان يكون هنالك مفتاح تحويل في كل شقة
هل العدادت موصولة مباشرة ام من خلال محولات تيار ؟
العدادات موصلة مباشرة لكل شقه عداد
هل ممكن استخدم ريليه مثلا او كنتاكتور لكل شقة بحيث يخرج العداد عن الدائرة في حالة ان المولد شغال


بسام الهبوب
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 4
نشاط [ بسام الهبوب ]
قوة السمعة:0
قديم 04-03-2014, 12:47 PM المشاركة 5   
افتراضي


العدادات موصلة مباشرة لكل شقه عداد
هل ممكن استخدم ريليه مثلا او كنتاكتور لكل شقة بحيث يخرج العداد عن الدائرة في حالة ان المولد شغال


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 05-03-2014, 06:54 PM المشاركة 6   
افتراضي


يجب ان توصل خط خاص بالمولد الى كل شقه بحيث تكون عملية التحويل في كل شقه بشكل منفصل ...


hanx
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 12
نشاط [ hanx ]
قوة السمعة:0
قديم 06-03-2014, 07:31 AM المشاركة 7   
Thumbs up


انا عندي عماره ة فيها اكثر من ارشقه ولكل شقة عداد كهربائي وعندي مصدرين للتيار الكهربائي الاول الشبكه العمومية والثاني المولد الكهربائي للعماره ويتم التغيير في حالة فصل الشبكه العمومية اتوماتيكيا عن طريق الATSن
انا اريد ان يفصل العداد الكهربائي عندما يشتغل المولد وفي حالة التحويل الى الشبكة العمومية يشتغل العداد
لوتكرمتم اي طريقه غير مكلفه او دائره تحكم
يوجد طريقة بس لا استطيع رفعها الى المنتدى

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 09:40 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025