السلام عليكم لدينا شريط جلفنايز بعادة 40*4ملم تم استخدامة في اسس الابناية وعندما ضهرت النتيجة من قبل دائرة الكهرباء وهي 1.011m.ohm ارجو منكم توضيح تلك النتيجة ماذا تعني هل وهل هنالك حدود لمقاومة الكلفنايز
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الكريم لايعنينا مقاومة معدن الجلفانيز قدر ماتعنينا مقاومة
الارضى بواسطة جهاز الميجر فاذا كانت هذه القيمه 1.011 اوم هى مقاومة
التربه بواسطة جهاز الميجر فهذه قيمه مقبوله ويمكن ان يتم تاريض الابنيه
بواسطة هذا المعدن
شكرا لك حبيبى
شكرا استاذ على الرد ولكن ماذا تعني متر في اوم1.011 هل هي مقاومة الكلفنايز ام المقاومه النوعية او تمثل ملي اوم ثانيا لم يتم قياس الارضي بعد بل فقط الكلفنايز وهل اذا كانت مقاومة الكلفنايز 5 اوم مثلا هل يتم قبول النتيجة واذا كنا غير معنيين بقياس الكلفنايز فلمذا دائرة الكهرباء اعطة النتيجة واسف على الاطاله
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الكريم اذا كان تم اخذ هذه القيمه بواسطة جهاز لقياس المقاومه
فهذه تعتبر قيمة الجلفانيز بالاوم للمتر الواحد وليسى المقاومه النوعيه لهذا المعدن
شكرا لك حبيبى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الكريم كلما كانت المقاومه الماديه للمعدن اقل كلما كان التوصيل
احسن وافضل وتختلف قيمة المقاومه الماديه من معدن الى اخر
شكرا لك اخى الكريم
شكرا لك اخي الاستاذ ابو قشة. لدي سؤوال اخير. وهو. هل لمقاومة الشريط الكلفنايز تاثير على الارضي اي مهما كانت مقاومة الكلفنايز فانها لاتوثر على قيمة الارضي . عندما يكون الارضي 2اوم .وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لا لا قيمة مقاومة شريط الموصل ليسى لها تاثير
ولكن اهم شىء هو مقاومة الارضى نفسه والتى يجب ان تتراوح
مابين 0.2 اوم الى 1 اوم وكلما كانت مقاومة الارضى اقل بجهاز
الميجر كلما كانت افضل واحسن
شكرا لك حبيبى
الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:41 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)