افتراضي مخططات توصيل الأسلاك الكهربائية ELECTRICAL WIRING DIAGRAMS :

مخططات توصيل الأسلاك الكهربائية ELECTRICAL WIRING DIAGRAMS :
عندما يتم تصميم لوحة التحكم تستخدم مخططات السلم لتوثيق توصيل الأسلاك .
الشكل التالى يبين مخطط توصيل الأسلاك الأساسى :


فى هذا المثال :
• يتم تزويد النظام بقدرة التيار المتردد (120Vac / 220Vac) على كل من القضيب الأيسر L1 والقضيب الأيمن N .
• يتم ترقيم سطور هذه المخططات ، وعادة ما تستخدم هذه الأرقام لترقيم الأسلاك عند بناء النظام الكهربائى .
• المفتاح الموجود قبل السطر 010 هو مفتاح الفصل الرئيسى (العمومى) disconnect للقدرة للنظام بأكمله .
• بعد ذلك ، يتم استخدام فيوز (المصهر) fuse لتحديد أقصى تيار مسحوب بواسطة النظام .
• يستخدم السطر 020 من المخطط للتحكم بالقدرة الكهربائية إلى مخارج النظام وفيه :
# مفتاح الإيقاف stop يكون مغلق فى الوضع العادى NC ، فى حين أن مفتاح البدء start يكون مفتوح فى الوضع العادى NO .
# التفرع ، وخرج الدرجة هو CR1 ، وهو ريلاى التحكم الرئيسى MCR .
• يستقبل المتحكم PLC القدرة الكهربائية (L1) على السطر 030 من المخطط .
• المداخل إلى المتحكم PLC كلها تيار متردد ، وتظهر على السطور من 040 إلى 070 .
• لاحظ أن الدخل الأول I:0/0(CR1) هو مجموعة من التلامسات على ريلاى التحكم الرئيسى MCR CR1 .
• المداخل الثلاثة الأخرى هى : الزر الضاغط المفتوح فى الوضع العادى PB1 (السطر 050) ، ومفتاح النهاية LS1 (السطر 060) ، والزر الضاغط المفتوح فى الوضع العادى PB2 (السطر 070) .
• بعد السطر 080 يمكن لريلاى التحكم الرئيسى أن يطبق القدرة الكهربائية إلى المخارج ، وهى تغذى القدرة الكهربائية لريلاى المخارج للمتحكم PLC للتحكم فى مصباح البيان الأحمر R ( السطر 040) ، ومصباح البيان الأخضر G (السطر 050) ، وملف السلينويد S1 (السطر 060) ، وريلاى آخر CR2 (السطر 080) .
• الريلاى الموجود بالسطر 080 يقوم بتشغيل الريلاى الذى يقوم بتشغيل جهاز آخر ( مثقاب) .
فى مخطط توصيل الأسلاك يكون اختيار مفتاح الإيقاف مغلق فى الوضع العادى NC ومفتاح البدء مفتوح فى الوضع العادى NO "متعمد أى مقصود" .
• انظر إلى السطر 020 . إذا تم الضغط على زر التوقف فسوف يفتح المفتاح ، والقدرة الكهربائية لن تكون قادرة على المرور إلى ريلاى التحكم وسوف يتم فصل القدرة الكهربائية الخارجة . إذا تلف زر التوقف ، على سبيل المثال قطع الأسلاك ، فإن القدرة الكهربائية سوف يتم فصلها أيضا ، كأمان . أما إذا كان زر التوقف مفتوح فى الوضع العادى وحدث ذلك فإن النظام سوف يستمر فى العمل فى حين أن زر التوقف غير قادر على فصل القدرة الكهربائية .
• الآن لننظر إلى زر البدء . إذا تلف الزر ، على سبيل المثال حدث قطع فى السلك ، فإنه لن يكون قادرا على بدء النظام ، وبالتالى يترك النظام بدون بدء وآمن .
باختصار ، جميع الأزرار التى توقف النظام يجب أن تكون مغلقة فى الوضع العادى NC ، فى حين أن جميع لبأزرار التى تبدأ النظام يجب أن تكون مفتوحة فى الوضع العادى NO .
F.Abdelaziz غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
اعلانات
رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

الساعة الآن: 12:32 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
القرية الإلكترونية