![]() مخططات توصيل الأسلاك الكهربائية ELECTRICAL WIRING DIAGRAMS :
عندما يتم تصميم لوحة التحكم تستخدم مخططات السلم لتوثيق توصيل الأسلاك . الشكل التالى يبين مخطط توصيل الأسلاك الأساسى : ![]() فى هذا المثال : • يتم تزويد النظام بقدرة التيار المتردد (120Vac / 220Vac) على كل من القضيب الأيسر L1 والقضيب الأيمن N . • يتم ترقيم سطور هذه المخططات ، وعادة ما تستخدم هذه الأرقام لترقيم الأسلاك عند بناء النظام الكهربائى . • المفتاح الموجود قبل السطر 010 هو مفتاح الفصل الرئيسى (العمومى) disconnect للقدرة للنظام بأكمله . • بعد ذلك ، يتم استخدام فيوز (المصهر) fuse لتحديد أقصى تيار مسحوب بواسطة النظام . • يستخدم السطر 020 من المخطط للتحكم بالقدرة الكهربائية إلى مخارج النظام وفيه : # مفتاح الإيقاف stop يكون مغلق فى الوضع العادى NC ، فى حين أن مفتاح البدء start يكون مفتوح فى الوضع العادى NO . # التفرع ، وخرج الدرجة هو CR1 ، وهو ريلاى التحكم الرئيسى MCR . • يستقبل المتحكم PLC القدرة الكهربائية (L1) على السطر 030 من المخطط . • المداخل إلى المتحكم PLC كلها تيار متردد ، وتظهر على السطور من 040 إلى 070 . • لاحظ أن الدخل الأول I:0/0(CR1) هو مجموعة من التلامسات على ريلاى التحكم الرئيسى MCR CR1 . • المداخل الثلاثة الأخرى هى : الزر الضاغط المفتوح فى الوضع العادى PB1 (السطر 050) ، ومفتاح النهاية LS1 (السطر 060) ، والزر الضاغط المفتوح فى الوضع العادى PB2 (السطر 070) . • بعد السطر 080 يمكن لريلاى التحكم الرئيسى أن يطبق القدرة الكهربائية إلى المخارج ، وهى تغذى القدرة الكهربائية لريلاى المخارج للمتحكم PLC للتحكم فى مصباح البيان الأحمر R ( السطر 040) ، ومصباح البيان الأخضر G (السطر 050) ، وملف السلينويد S1 (السطر 060) ، وريلاى آخر CR2 (السطر 080) . • الريلاى الموجود بالسطر 080 يقوم بتشغيل الريلاى الذى يقوم بتشغيل جهاز آخر ( مثقاب) . فى مخطط توصيل الأسلاك يكون اختيار مفتاح الإيقاف مغلق فى الوضع العادى NC ومفتاح البدء مفتوح فى الوضع العادى NO "متعمد أى مقصود" . • انظر إلى السطر 020 . إذا تم الضغط على زر التوقف فسوف يفتح المفتاح ، والقدرة الكهربائية لن تكون قادرة على المرور إلى ريلاى التحكم وسوف يتم فصل القدرة الكهربائية الخارجة . إذا تلف زر التوقف ، على سبيل المثال قطع الأسلاك ، فإن القدرة الكهربائية سوف يتم فصلها أيضا ، كأمان . أما إذا كان زر التوقف مفتوح فى الوضع العادى وحدث ذلك فإن النظام سوف يستمر فى العمل فى حين أن زر التوقف غير قادر على فصل القدرة الكهربائية . • الآن لننظر إلى زر البدء . إذا تلف الزر ، على سبيل المثال حدث قطع فى السلك ، فإنه لن يكون قادرا على بدء النظام ، وبالتالى يترك النظام بدون بدء وآمن . باختصار ، جميع الأزرار التى توقف النظام يجب أن تكون مغلقة فى الوضع العادى NC ، فى حين أن جميع لبأزرار التى تبدأ النظام يجب أن تكون مفتوحة فى الوضع العادى NO .
__________________
مقالات المهندس فتح الله عبدالعزيز |
![]() |
![]() |
اعلانات |
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
|
|