قديم 11-06-2014, 12:56 PM المشاركة 1   
افتراضي أرجو المساعدة في ضبط إعدادات الثيرموس Twitter FaceBook Google+



لدي ثيرموس Ewelly موديل EW-988H
أريد ضبط إعداداته
HC
LS
HS
PT
CA
D
حيث بعد عدة محاولات يبقى الفرق بين درجة تشغيل
الهيتر ( المصدر الحراري ) وفصله درجتان مثل 39.00 إلى 37.00
ولا يمكن تقليل الفارق
وعند نزول الحرارة دون 37 يعطي قراءة LL وإذا ارتفعت فوق 39
يعطي قراءة HH
هل يوجد خلل بالثيرموس أم بحاجة إلى ضبط إعدادات معينة

اعلانات

الصورة الرمزية s.sultan
s.sultan
:: عضو ماسى ::
تاريخ التسجيل: Sep 2004
الدولة: حبيس الغربتين
المشاركات: 10,933
نشاط [ s.sultan ]
قوة السمعة:400
قديم 11-06-2014, 01:59 PM المشاركة 2   
افتراضي الله اعلم


بسم الله الرحمن الرحيم


تحية احترام


لاعلم لدي بالبرمجه وان شاء الله يعينك احد الكرماء


ابو احمد

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

yaamen
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 223
نشاط [ yaamen ]
قوة السمعة:0
قديم 11-06-2014, 02:11 PM المشاركة 3   
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم


تحية احترام


لاعلم لدي بالبرمجه وان شاء الله يعينك احد الكرماء


ابو احمد

شكرا لك السيد أبو أحمد نقدر لك مجهودك في مساعدة الأعضاء
ومواضيعك وردودك المميزة
ونرجو من لديه خبرة أن لا يبخل علينا
وجزاكم الله كل الخير والأجر


sokrates64
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 145
نشاط [ sokrates64 ]
قوة السمعة:0
قديم 11-06-2014, 03:46 PM المشاركة 4   
افتراضي


هل يمكن أن تعطنا ماهو موجود في كل معطى من الذي ذكرته؟


abufares
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 48
نشاط [ abufares ]
قوة السمعة:0
قديم 11-06-2014, 11:46 PM المشاركة 5   
افتراضي


لدي ثيرموس Ewelly موديل EW-988H
أريد ضبط إعداداته
HC هذا اختصار للحامي بارد ( دائما اضبطة على c ) لانة اذا ضبطة على H ما يشتغل الا بعد ال37 ويفضل يرفع بالحرارة الى ما لا نهاية
LS هذا اختصار للدرجة الادنى اضبطة 37
HS هذا اختصار للدرجة الاعلى اضبطة 38
PT هذا اختصار للفرق بين التشغل و الفصل اضبطة 1
CA هذا اختصار لتصحيح درجة الحرارة بعد التثبيت يعني بامكامك ضبط الحرارة حسب ميزان الحرارة داخل الفقاسة اذا كانت الحرارة مرتفعة يتم تخفيضها بالموجب و اذا كانت منخفظة يتم زيادتها بالسالب (العملية عكسية )
D ما بعرف بس لا تغيرة
حيث بعد عدة محاولات يبقى الفرق بين درجة تشغيل
الهيتر ( المصدر الحراري ) وفصله درجتان مثل 39.00 إلى 37.00
ولا يمكن تقليل الفارق
وعند نزول الحرارة دون 37 يعطي قراءة LL وإذا ارتفعت فوق 39
يعطي قراءة HH
هل يوجد خلل بالثيرموس أم بحاجة إلى ضبط إعدادات معينة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتة
الاجابات اعلاة و الله اعلم
و عذرا اخي ابو احمد اقبست طريقتك بالاجابة
وعذا للتغيب عن هذا الصرح العلمي الامس انهيت امتحانات الماستر و ان شاء الله خير
تقبل مروري
ابو فارس


yaamen
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 223
نشاط [ yaamen ]
قوة السمعة:0
قديم 12-06-2014, 12:17 AM المشاركة 6   
افتراضي


شكراً على الردود
تم التوصل لضبط الثيرموس على الشكل التالي
HC = H
LS = -19
HS =45.00
PT = 00
CA =00
D =00.05
بعد ذلك الضغط SET ووضع قراءة 37.7 وهي القراءة التي
يفصل عندها الهيتر ويعمل بعد نزوله نصف درجة أي 37.2
وهذا الفرق يأتي في الضبط للخيار D
وتم التعديل على التوصيلات
فتم توصيل النقاط 1+6 و 2+4


التعديل الأخير تم بواسطة : yaamen بتاريخ 12-06-2014 الساعة 12:23 AM

sokrates64
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 145
نشاط [ sokrates64 ]
قوة السمعة:0
قديم 12-06-2014, 08:10 AM المشاركة 7   
افتراضي


شكراً على الردود
تم التوصل لضبط الثيرموس على الشكل التالي
HC = H
LS = -19
HS =45.00
PT = 00
CA =00
D =00.05
بعد ذلك الضغط SET ووضع قراءة 37.7 وهي القراءة التي
يفصل عندها الهيتر ويعمل بعد نزوله نصف درجة أي 37.2
وهذا الفرق يأتي في الضبط للخيار D
وتم التعديل على التوصيلات
فتم توصيل النقاط 1+6 و 2+4
أليس هناك set point !! SP
في أي معلومة توجد الـ 37.7 ?


yaamen
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 223
نشاط [ yaamen ]
قوة السمعة:0
قديم 12-06-2014, 12:25 PM المشاركة 8   
افتراضي


أليس هناك set point !! SP
في أي معلومة توجد الـ 37.7 ?
بعد ضبط الإعدادات وتشغيل الثيرموس
نضغط set ضغطه واحدة وليس مطولا
فتظهر لنا قراءة هذه يجب أن تكون 37.7
وهي القراءة التي يفصل عند بلوغها الهيتر ( مصدر الحرارة )

ملاحظه خطوط الهيتر 1+3

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 02:31 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025