ha سبلت ال جي 1 طن Twitter FaceBook Google+



لدي سبلت ال جي 1 طن ضغط خط السحب 55 -60 psi سحب التيار 5-6 امبير الفولطية 220 التبريد جيد لكن بعد فترة من الزمن حوالي 15 دقيقة الكومبريسور يسخن و يفصل اوفرلود مما اضطر الى اطفائه الى فترة ليبرد واعيد تشغيله وعلى هذا الحال . لكنه اكثر الأحيان في المساء يشتغل تمام تم فحص الكابستور والفان .
أخيرا قمت باستبدال الكومبريسور بواحد جديد نوع ال جي موديل QJ222JT23C يحتوي على اوفرلود خارجي وبعد التركيب تم عمل فاكيوم 20 دقيقة وتم الشحن لغاية 50-55 PSI ولكن نفس الحالة الكومبريسور يسخن ويفصل اوفر لود فما السبب ؟ هل يوجد انسداد بالدائرة او السبب الصمام العاكس ارجو منكم افادتي جزاكم الله خير.

اعلانات

عماد التبريد
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 126
نشاط [ عماد التبريد ]
قوة السمعة:0
قديم 22-08-2014, 01:49 PM المشاركة 2   
افتراضي


ممكن أخي السبب صمام العاكس ركب جهاز قياس الضغط ثم إضرب على الصمام العاكس ممكن هو

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 05:02 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025