قسم أجهزة الانتاج الزراعي والحيواني تصميم وصيانة وسائل الانتاج النباتي والحيواني من حاضنات واجهزة تعقيم وتخزين وتوليد الطاقة البديلة

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية amsail78
amsail78
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Oct 2014
الدولة: czech republic
المشاركات: 49
نشاط [ amsail78 ]
قوة السمعة:0
قديم 30-10-2014, 09:21 AM المشاركة 1   
ha استفسار حول ثرموستات eliwel ic901 ارجو التوضيح Twitter FaceBook Google+



حية طيبه
لدي جهاز ثرموستات eliwel ic901,ولكن لاحظت التالي
عندما تصل درجه الحراره 38 يفصل الجهاز مباشره
ويستمر بالنزول حتى بدايات 37 ثم يعمل (اي يضيء اللمبة)ثم يتحول بلحظه 36 ويصعد بسرعه ليكمل الصعود الى 38 ويطفئ حينها , مع اني محدد الدرجه العليا 38 والصغرى 37 لما لا يضيء عند وصول الدرجه 37 مباشرتا؟لما يتاخر حتى وصول الدرجه 36.9 مثلا؟
علما hoo قيمتها واحد,حيث لو وضعتها صفر يحدث خطأفي الجهاز وتضيء لمبة المنبه وتخرج علامه E1
فهل يعمل بهذه الطريقه؟وهل هذا عمله اساسا؟ام فيه خطأ؟
علما مصطلح dif والذي قيمته1
معناه
منظم تتابع يتوقف المنظم عند الوصول
للقيمة المضبوطة مسبقا اي 38 يفصل مباشرة(كما يتبين من التحقيق التعديل)، و
إعادة التشغيل بالقيمة لدرجة حرارة مساوية للمضبوطة مسبقا بالإضافة إلى قيمة
من الفرق.(هنا كلمة مساوية,وقيمه من الفرق)قليلا حيرتني صراحة لكنه ذكر مسبقا
اي المفروض يعيد التشغيل مسبقا اي عند النزول ل 37 وليس لاحقا,اي قريب ال 36.9
ولكم جزيل الشكر

اعلانات

yaamen
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 223
نشاط [ yaamen ]
قوة السمعة:0
قديم 30-10-2014, 10:47 PM المشاركة 2   
افتراضي


الثيرموستات يعمل فعليلا على درجة 37 وتسمع تكة للريليه
ولكن قد تنزل درجة الحرارة أعشار نتيجة المروحة أو مقياس السنسور
وهذا غير مهم فهناك غالبا نسبة خطأ بضعة أعشار !!!!!!!

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

الصورة الرمزية amsail78
amsail78
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Oct 2014
الدولة: czech republic
المشاركات: 49
نشاط [ amsail78 ]
قوة السمعة:0
قديم 31-10-2014, 03:46 PM المشاركة 3   
افتراضي


بارك الله فيك اخي طمئنتني ,كوني وضعت جهاز قياس الحراره ويريني الحراره بالداخل 36.8 او 36.9 عند سماع التكتكه (اثناء التشغيل) لهذا السبب شككت بالثرموستات,
بارك الله فيك وتقبل تحياتي


lahzel
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 23
نشاط [ lahzel ]
قوة السمعة:0
قديم 02-11-2014, 03:06 PM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم اخي
اضن ان راي الاخ yaamen خاطئ .... كل الاحترام .
امشكل في التعليمات جهازك معدل انه يشتعل دقيقة بعد ما ينزل الى الدرجة المطلوبة و هي باطبع عندك 37 ..... في التعليمات اي عند الضغط على set مطولا يجب ان تنزل رقم 1 الى 0 في الايقونة (d) اي عندما تجد d اضغط و حول 1 الى 0 و ان شاء الله تشتعل اللمبة في 37 و تنطفئ في 38 المهم المشكل في set اي الاعدادت .... اي مشكل انا هنا اخي للمساعدة.


الصورة الرمزية amsail78
amsail78
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Oct 2014
الدولة: czech republic
المشاركات: 49
نشاط [ amsail78 ]
قوة السمعة:0
قديم 02-11-2014, 03:31 PM المشاركة 5   
افتراضي


تحية طيبه اخي الحبيب.
اسف هل تستطيع مره اخرى ان توضح بصوره اكثر انا فهمت قصدك لكن لم افهم حرف الدي. حيث لا وجود لحرف دي وحده. يجب ان يكون مصطلح مثلا dod. مثلا. فبارك الله فيك هل تستطيع ان ترشدني اين اجد هذا المصطلح عند الدخول ل set. ?
ولك التحايا.


lahzel
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 23
نشاط [ lahzel ]
قوة السمعة:0
قديم 02-11-2014, 05:36 PM المشاركة 6   
افتراضي


عذرا اخي اخطأت ليس d بل pt ففي الترموستات التي املكها انا اسنها pt و في الترموستات التي تملكها انت الله اعلم المهم احسب الوقت اي بعد ما تنزل الى 37 و تعمل الصوت ان وجدت 60 ثاني اي دقيقة ف ابحث في المعدات اي set على شيء في الرقم 1 و انزله الى 0 ام اذا كانت تبقى دقيقتين مثلا فابحث عن الرقم 2 و انزله الى 0 و شكراا. جرب ان لم تتحصل على النتيجة ارسل لي ورقة التعداد اقراها اريك كيف تعدها و عذراا على الاطالة .
ممكن سؤال ما هي نسبة الفقس عندك في السمان و شكراا مسبقا.


الصورة الرمزية amsail78
amsail78
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Oct 2014
الدولة: czech republic
المشاركات: 49
نشاط [ amsail78 ]
قوة السمعة:0
قديم 02-11-2014, 05:54 PM المشاركة 7   
افتراضي


اخي الحبيب هذا رابط الكاتلوج.
http://www.pro-therm.co.uk/pdf%20store/IC%20901.pdf
علما اخي ما بقيت اي رقم كلهم نزلتهم للصفر. ولكن بلا جدوى.
ونسبه التفقيس عندي من دون ثرموستات حقيقتا 95 بالمئه. لكني وضعت ثرموستات كوني تعبت من مراقبه الحراره. وها هو كما اشكوه اليك.
وبارك الله فيك.


الصورة الرمزية amsail78
amsail78
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Oct 2014
الدولة: czech republic
المشاركات: 49
نشاط [ amsail78 ]
قوة السمعة:0
قديم 02-11-2014, 05:58 PM المشاركة 8   
افتراضي


اعتقد اخي مصطلح. Ont. oft
هذا ما تقصده. ولكن غيرت منه حيث وجدته صفر. وحاولت ان ازيد من العدد كي يستعجل في التشغيل عند وصول الدرجه ل 37. لكن الحال كما هو كاني لم اعمل شيء رغم اني اطفأت الثرموستات واعدت تشغيله. لكن بلا جدوى. ياريت تقدر تساعدني واكون لك مشكور.
تقبل تحياتي.

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:17 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025