قديم 14-11-2014, 11:01 AM المشاركة 1   
ha مساااااااااااااااااااعدة عاجلة الله يخليكون Twitter FaceBook Google+



يعطيكم العافية الرجاء المساعدة...
انا مهندس كهرباء ... لدي محولة مواصفاتها : Supply of 1600KVA, 50Hz Oil Cooled 11KV/400V Transformer
عايز أعرف بعد تركيبها كم سلك لازم أخرج منها وماهي المقاطع... علما انه يجب وصلها على قاطع ats الاوتوماتيكي. للفصل بين كهربا المولد والشبكة العامة اوتوماتيكيا


كذلك لدي .. مولد بقدرة 1500 kva
3 فاز ... يبعد مسافة 20 متر عن القاطع ats ...
ماهو قطر الكابلات التي سوف تخرج من المولد .. وكيف تم حسابها

علما ان المشروع حمله كبير لم أستطع حسابه بعد .. لأنه عبارة عن محطة تغطية موبايل + السيرفيرز + الأحمال العادية الأخرى .
الرجاااااااااااااااااااااااااااااء المساعدة ... الله يبارك فيكم
[/SIZE]

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 14-11-2014, 05:30 PM المشاركة 2   
افتراضي


كلاهما يخرج منه 4 اطراف ( الفيزات الثلاث و طرف المحايد )
اما بالنسبة للكيبل فيمكنك ان تحسبه على اساس قدرة الحمل و ليس المولد و في حال تم زيادة الحمل في المستقبل فيمكنك تعزيزه ليتلائم مع الحمل الجديد .
و المطلوب الان حساب قدرة الحمل ..

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

نزار داود
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 35
نشاط [ نزار داود ]
قوة السمعة:0
قديم 14-11-2014, 06:21 PM المشاركة 3   
افتراضي


الاخ Josephassi : حجم وعدد القابلوات يتاثر بحرارة الجو وعدد القابلوات الماره سويه وطول القابلوات . فاذا كان الطول قليل ولا يوجد تماس مع قابلوات اخرى فنحن في العراق نستعمل قابلوات XLPE قياس 3×240 / 120 عدد 4 بالنسبه لمحوله 1000 KVA , أو قد تستعمل 12 قابلو مفرده قياس 240 ملم2 , 4 لكل طور مع استعمال 4 قابلوات مفرده قياس 120 ملم2 . وبالنسبه لمحوله 1600 KVA تحتاج 7 قابلوات قياس 3 × 240 / 120 . اما بالنسبه للمولده 1500 KVA تستعمل 6 قابلوات 3 × 240 / 120


josephassi
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Nov 2014
المشاركات: 2
نشاط [ josephassi ]
قوة السمعة:0
قديم 18-11-2014, 09:45 AM المشاركة 4   
افتراضي أرجو الرد السريع يا زملاء


لقد اخترت كابل بداخله 4 نواقل قطر كل ناقل 500مم ..ثلاث منها الفازات والأخير النتر ...هل برأيكم المقاطع مناسبة ..
علما اني قد اخترت العدد نفسه والمقاطع نفسها للمحولة.
زملائي ان بعد المولد 30 متر .. والمحولة 5 متر تقريبا ..
ارجو المساعدة يا زملاء لأني بحاجة مساعدة سريعة قبل شراء الكابلات ..وشكرا جزيلا لكم.
وان كان رأي خاطئا ف رجاء تفيدوني بالقوانين المناسبة لمثل هذه الحالة


التعديل الأخير تم بواسطة : josephassi بتاريخ 18-11-2014 الساعة 09:51 AM

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 18-11-2014, 12:53 PM المشاركة 5   
افتراضي


لا يوجد كيبل بهذه المواصفات ...
تأكد منها رجاءا

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 12:21 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025