هل تكون هناك قيمة فولتية لمحولة التيار سي تي في ملفه الثانوي أثناء عمله الاعتيادي ؟ وكذلك محول الفولتية في تي ؟ وهل أن ارتفاع أو انخفاض التيار في ملف المحولة الرئيسي يؤثر على قيمة الفولتية للملف الثانوي للسي تي و الفي تي ؟ أرجو التوضيح
بالنسبة لمحولة التيار يتولد في ملفها الثانوي جهد في حال كانت اطراف الملف مفتوحة و يمر تيار داخل القلب ويزداد الجهد بازدياد التيار .... في الحالة الاعتيادية يكون الملف في حالة قصر short cct. و تختفي الفولتية في هذه الحالة ...
بالنسبة لمحولة الفولتية فان وظيفتها الاساسية هي تحويل الجهد بنسبة معينة و الجهد الخارج منها لا يعتمد على التيار انما يعتمد على جهد الدخل ...
بارك الله فيك أستاذ حيدر واللهم يوفقك في خدمة العلم .
فقط عندي مداخلة أخيرة حتى تكتمل الصورة عندي .
وهو اذا انخفض حمل المحولة القدرة الرئيسية الى النصف هل تبقى الفولتية على أطراف الملف الثانوي للفي تي نفسها أم تتغير . وجزاك الله خير الجزاء ........ أرجو ألتوضيح.
الجهد يبقى ثابت دائما ...
و ربما تحصل تغيرات طفيفة جدا بالجهد لا يمكن اعتبارها تغير حقيقي و هي طبيعية ...
مثلا يقل الجهد من 220 فولت الى 218 و هكذا ...