منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

تاجر السعاده
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jun 2014
المشاركات: 22
نشاط [ تاجر السعاده ]
قوة السمعة:0
قديم 05-04-2015, 02:16 PM المشاركة 1   
ha مطلوب اجابه من الساده الافاضل Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمه االله وبركاته ارجو المساعده من الساده الافاضل
اعمل بمشروع تكييف مركزى يوجد به خمسه مضخات سعه الواحده 50 حصان هذه المضخات تقوم بسحب الماء المبرد من الشيلر وتضخه الى وحده ahu حيث هذه المضخات تعمل بالتناوب مع بعضها البعض كما انها يمكن التحكم فى سرعه المضخه عن طريق vfd السؤال الان :-
-اثناء عمل المضخه لا تصل قيمه التردد الى 60 هرتز قد تكون 45/50/55 ؟
-قيمه التيار التى يسحبها المحرك لا يصل الى نفس القيمه الموجوده على name plate لماذا ؟

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 05-04-2015, 02:52 PM المشاركة 2   
افتراضي


مشكلة التردد تخص الانفيرتر و لا يمكننا التكهن بها ..
اما قلة سحب التيار في المضخة فله العديد من الاسباب .
1- ربما يكون جهد المضخة قليل .
2- ربما تكون المضخة نفسها مستهلكة مما يقلل من كفائتها .
3- حصول اي انسداد في انبوب السحب او الدفع .
4- عطل في احد الاقفال بحيث لا ينفتح بشكل كامل .
هذه كلها تسبب نقص في تيار المضخة

حيدر علاج حسن
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 11:37 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025