قسم الميكروكنترولر والروبوت ودوائر الاتصال بالحاسب الالي قسم المتحكمات الـ microcontroller و المعالجات microprocessor و التحكم الرقمي بالكمبيوتر CNC والانظمة الآلية والروبوت Robots

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية حسن هادي محمود
حسن هادي محمود
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: العراق /البصره
المشاركات: 2,688
نشاط [ حسن هادي محمود ]
قوة السمعة:135
قديم 22-05-2015, 07:55 AM المشاركة 1   
ha أقصى طول كيبل للبرتوكولات RS485 , SPI , I2C Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم
اريد أعرف أقصى طول كيبل ونوعيه الكيبل مستخدمه في البرتوكولات

RS485 , SPI , I2C

تحياتي

اعلانات

الصورة الرمزية عبدالله حجازى
عبدالله حجازى
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مصر .. محافظة دمياط
المشاركات: 1,688
نشاط [ عبدالله حجازى ]
قوة السمعة:110
قديم 22-05-2015, 11:46 PM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم
اريد أعرف أقصى طول كيبل ونوعيه الكيبل مستخدمه في البرتوكولات

RS485 , SPI , I2C

تحياتي
السلام عليكم ...


بالنسبة لأقصى طول للكبل هو 150 سم ..

ويفضل استخدام كابل نحاس اصلى أو نحاس صافى ... ويفضل انه يكون من نوع سلك شيلد مثل سلك المستخدم فى توصيل الميكروفونات ...

احصائية الشكر والاعجاب - 1 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
شكراً حسن هادي محمود ( شكر العضو على هذه المشاركة )
اعجاب حسن هادي محمود ( أعجبته المشاركة )
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

ابن فرناس
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 83
نشاط [ ابن فرناس ]
قوة السمعة:0
قديم 23-05-2015, 06:56 PM المشاركة 3   
افتراضي أطوال الناقلات المذكورة :


بسم الله والصلاة على رسول الله ...
أمّا بعد.
فأطوال نواقل البيانات (المعطيات) تختلف من بروتوكول إلى آخر، فبعضها مصمّم لأطوال بعيدة، وبعضها الآخر لسرعات عالية، وبعضها لتبسيط التصاميم ،...وهكذا.
فبالنسبة للناقلة (I2C) : يتحكم في طولها أساسا عوامل مهمّة، أهّمها : تردد الإشارة، والسعات الشاردة في أسلاك الناقلة، والشوشرة المحيطة بالناقلة. و من باب التذكير فالناقلة هنا عبارة عن سلكين، إضافة إلى سلكي التغذية. والبروتوكول (I2C) معيار صناعي من اختراع شركة فيليبس، بدأ بسرعة قصوى هي 100 كيلو هرتز ووصل أخيرا إلى سرعة (أو تردد) 5 ميغا هرتز. وأقصى طول للناقلة يرجع -طبعا - لتلك العوامل، ويترواح ما بين 2 متر - 3 متر، من أجل نقل آمن للمعلومات. وبعناية خاصة، ومراجعة مقننات الشركة المصنعة يمكن تجاوز هذه المسافة لعشرات الأمتار.
أمّا البروتوكول (SPI) فهو معيار صناعي من اختراع شركة (موتورولا)، وهو مثل السابق كذلك لأطوال قصيرة، ومثله غالبا لا يستخدم كابلا، بل أسلاك على اللوحة المطبوعة، وهو يستخدم أربعة أسلاك، إضافة لسلكي التغذية. و الحدّ الأقصى يخضع هو بدوره لعوامل فيزيائية عدّة، مثل السّابقة، وعموما فطوله في حدود بضعات عشرات من السنتيمتر، وبالعناية بالناقلة قد تصل لعشرة أمتار في النسخة التقليدية للمعيار، ومؤخرا تمّ تطوير دوائر مدمجة تجعل المدى في حدود 100 متر.
أمّا ناقلة البروتوكول (RS-485) فهي تحسين للناقلة المعروفة (RS-232)، وهي مخصّصة لنقل المعلومات لمسافات أطول، قد تصل هذه المسافة إلى : 1000 متر، ويزيد. والله أعلم.

احصائية الشكر والاعجاب - 1 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
شكراً حسن هادي محمود ( شكر العضو على هذه المشاركة )
اعجاب حسن هادي محمود ( أعجبته المشاركة )

Logic
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 682
نشاط [ Logic ]
قوة السمعة:79
قديم 23-05-2015, 07:27 PM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم
أخي بالنسبة للبرتوكول I2C يمكن استخدام مكبر (I2C-bus extender) مثل : P82B715 .
لمزيد من التفاصيل:
الداتا شيت:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/P82B715.pdf
حديث عن مسافة تفوق 1 كيلومتر ؟؟:
http://electro8051.free.fr/buslong/AN452.pdf

احصائية الشكر والاعجاب - 1 شكراً, 0 عدم اعجاب, 2 اعجاب
شكراً حسن هادي محمود ( شكر العضو على هذه المشاركة )
اعجاب حسن هادي محمود, abu-thabit ( أعجبته المشاركة )

الصورة الرمزية حسن هادي محمود
حسن هادي محمود
:: عضو ذهبي ::
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: العراق /البصره
المشاركات: 2,688
نشاط [ حسن هادي محمود ]
قوة السمعة:135
قديم 24-05-2015, 02:46 AM المشاركة 5   
افتراضي


السلام عليكم
شكرا للجميع على معلومات
عندي سؤال في البرتوكول I2C توضع مقاومه PULL UP على الاطراف SDA , SCL هل يتم وضع هذه مقاومات في كل master , salve1 , slave2....salven

وايضا البرتوكول RS485 توجد مقاومه 120 على الاطراف هل توضع في كل دائره

تحياتي


ابن فرناس
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 83
نشاط [ ابن فرناس ]
قوة السمعة:0
قديم 24-05-2015, 12:16 PM المشاركة 6   
افتراضي حول مقاومة الرفع


بسم الله والصلاة على رسول الله ...

بالنسبة لمقاومتي الرفع (PULL-UP) الخاصّة بالبروتوكول (I2C) فتوضعان مرة واحدة، وعلى الدائرة التي تغذيتها 5 فولــط، سواءا أكانت (master) أم كانت(slave) وليس على الدائرة ذات التغذية المختلفة عن 5 فولط، إذ أن في هذا البروتوكول قد تجد دوائرا مدمجة تعمل على غير جهد 5 ف. وقيمة المقاومة ليست محددة بشكل دقيق و إنما تخضع لعوامل السرعة و سعة الناقلة، ... ولكن هناك قيم صغرى لا يجب أن تنزل تحتها وقيم قصوى لا تتجاوزها. مبدئيا اجعلها في حدود 2 كيلو أوم.
أمّا بالنسبة للناقلة (RS-485) فيستعمل كابلا بمعاوقة 120 أوم، ويلزم وجود مقاومة عند كلّ طرف بنفس القيمة وهي 120 أوم. والله أعلم.

احصائية الشكر والاعجاب - 1 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
شكراً حسن هادي محمود ( شكر العضو على هذه المشاركة )
اعجاب حسن هادي محمود ( أعجبته المشاركة )

hamzazayyad
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: موزنبيق
المشاركات: 701
نشاط [ hamzazayyad ]
قوة السمعة:0
قديم 25-05-2015, 09:43 AM المشاركة 7   
افتراضي


السلام عليكم
شكرا للجميع على معلومات
عندي سؤال في البرتوكول I2C توضع مقاومه PULL UP على الاطراف SDA , SCL هل يتم وضع هذه مقاومات في كل master , salve1 , slave2....salven

وايضا البرتوكول RS485 توجد مقاومه 120 على الاطراف هل توضع في كل دائره

تحياتي
السلام عليكم
اخ حسن كيف الحال والاخبار؟

بالنسبه لبروتوكول I2C فان وظيفه المقاومات الموصوله للاعلى pull up هي التاكيد انه يوجد 5 فولت حتى لا نقع في مشكله floating لدلك وضع مقاومتين فقط كافي.



اما برتوكول RS 485 فيفضل وضع مقاومه على بدايه الخط واخرى عل نهايه الخط لزياده ثبات الداره حيث ان هدا البروتوكول يعتمد عل قياس الفرق الاطراف للعمل, انا شخصيا لا اضع المقاومات لاني لم الاحظ الفرق حتى الان بشكل عملي.


احصائية الشكر والاعجاب - 1 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
شكراً حسن هادي محمود ( شكر العضو على هذه المشاركة )
اعجاب حسن هادي محمود ( أعجبته المشاركة )

hamzazayyad
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: موزنبيق
المشاركات: 701
نشاط [ hamzazayyad ]
قوة السمعة:0
قديم 25-05-2015, 10:29 AM المشاركة 8   
افتراضي


السلام عليكم
اريد أعرف أقصى طول كيبل ونوعيه الكيبل مستخدمه في البرتوكولات

RS485 , SPI , I2C

تحياتي
السلام عليكم
بالنسبه الى SPI , I2C يستخدم لتوصيل القطع على نفس البورد متل توصيل الايبروم والساعه ...الخ لانه نفس البروتوكول غير مصمم للمسافات.

بلنسبه لل usb مسافته ايضا قليله ولا يتجاوز 15 متر في حاله تقليل السرعه لاقل قيمه.لانه نفس البروتوكول غير مصمم للمسافات.

الان RS 485 يمكن تقليل السرعه للوصول لمسافه 1000 متر

لكن في التطبيقات الصناعيه يوجد بروتوكول مهم جدا اسمه MODBUS من تصميم شركه MODICO ومبني على RS232 OR RS485 وكل PLC والسكادا تتعامل مع هدا البروتوكول لانه يعتبر لغه موجده لكل الاجزاء الصناعيه.

فعند اضافه هدا البروتوكول تصبح تكلفه القظع المباعه اغلى .

http://modbus.org/docs/PI_MBUS_300.pdf

واخبرني ان احببت ان نتعاون لعمل مكتبه لها حيت سيتبعها داره الهاردوير.

احصائية الشكر والاعجاب - 1 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
شكراً حسن هادي محمود ( شكر العضو على هذه المشاركة )
اعجاب حسن هادي محمود ( أعجبته المشاركة )
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 11:32 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025