السلام عليكم
redundant هو مصطلح يستخدم بكثره في مواضيع اتصالات خصوصا مثلا قراءه البيانات من عده أجهزه slaves
لنفرض مثال بسيط عندك 10 اجهزه تقرأ منها البيانات بأستخدام RS485 او أي وسيله اتصال بتأكيد هنا سوف توصل سلكين من جهاز الى أخر الامور لحد الان طبيعي
ولكن هل هذا أتصال موثوق ؟؟؟ يعني هل هناك ضمان لاستمرايه أخذ البيانات من الاجهزه ؟؟
جواب لا لانه اذا حصل وجود قطع في أحدى الاجهزه سوف نخسر البقيه مثلا حصل قطع في كيبل اتصال في جهاز رقم 3 بتأكيد لن نستلم البيانات من الاجهزه البقيه اي خسرنا 7 الاجهزه
اذن نستخدم عمليه الربط كيبلات بطريقه redundant اي نستخدم خطين منفصلين
فأذا فرضنا ربط خط الاتصال للبرتوكول RS485 من master الى slave1 ومن salve1 الى slave2 وهكذا الى slave n
بالنهايه نربط salve n ب master بسلك أخر
في هذه حاله لو حصل قطع في slave3 هنا salve1 , 2 ,3 ستبقى متصله ب master واما البقيه salves من 4 الى 10 سوف تستمر عمليه أتصال عن طريق سلك أخر وبتالي تستمر عمليه تواصل بين الاجهزه بأستخدام redundant
ليس هذا فقط في RS485 وانما مثلا في كيبلات الانترنيت Rj45 و power supply لان بعض الاجهزه أستمرايه power supply مهم جدا وعليه أستخدام بور سبلاي عدد 2 تعمل بطريقه redundant اي الاول شغال والثاني في وضع الانتظار هنا تجعل عمليه فشل النظام صبعا
بالطبع لابد من وجود أعلام بأنه وجود مشكله في الخط الاتصال الرئيسي وبأن نظام يعمل بالخط الاحتياطي لكي يتسنى لك معرفه مشكله وأصلاحها
طبعا بعض الاجهزه تستخدم أكثر من خط لزياده موثوقيه النظام
انا طرحت هذه معلومه لانها تفيد جدا في حاله تعاملنا مع أسلاك تربط عده بوردات معا اي بطريقه ربط توالي كما في RS485 او I2C او RJ45 أو..... فستخدامنا لسلك واحد اي طريق واحد يجعل النظام في وضع حرج
تحياتي