قديم 20-06-2015, 06:35 PM المشاركة 1   
افتراضي اين السبب / نرجو الاجابة Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله // رمضان كريم وكل عام وانتم بالف الف خير ان شاء الله : سؤالي حول قابلو لنقل الطاقة جهد 33KV بحجم 400ml طبعا عدد 3 بطول 100 متر من بداية برج النقل الى المحطة الثانوية 33/11KV المشكلة هناك فقد بالجهد بحدود 6KV اي ان الجهد بالمحطة يصل الى 27KV عند تحميلها بحدود 10 ميكا واط السلك الناقل من محطة الام هو 240 ولا توجد المشكلة بمحطة مجاورة : لاحظت شيئا غريبا حقا ولم اجد له تفسير ان اطراف القابلوت النازلة من البرج قد تم امرارها من خلال انابيب من الحديد عدد 3 اتوقع لغرض الحماية وعند تلمس هذه الانابيب التي طولها لايتجاوز 4 متر في بداية البرج كما قلت وجدت فيها حرارة عالية تكاد اليد لاتحتملها . ابحث عن هبوط الجهد وهل ان السبب يعود لضعف القابلو على الرغم من الحجم 400 ملم .
او بسبب الانبوب الحديدي المحيط بكل فاز على انفراد وبعلامة ارتفاع الحرارة فيه ؟
تحياتي لكم جميعا وانتظر منكم اي معلومة توكد السبب لكي تتم المعالجة وشكرا .

اعلانات

الصورة الرمزية ياسين الحانوتي
ياسين الحانوتي
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 164
نشاط [ ياسين الحانوتي ]
قوة السمعة:0
قديم 20-06-2015, 07:20 PM المشاركة 2   
افتراضي


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أعتقد أنه لا تأثير لأنابيب الحديد مادام الكابل ممرر عبرها
وعموما يعود فقدان الجهد الى المقاومة المرتفعة

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

hamzazayyad
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: موزنبيق
المشاركات: 701
نشاط [ hamzazayyad ]
قوة السمعة:0
قديم 21-06-2015, 09:48 AM المشاركة 3   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله // رمضان كريم وكل عام وانتم بالف الف خير ان شاء الله : سؤالي حول قابلو لنقل الطاقة جهد 33KV بحجم 400ml طبعا عدد 3 بطول 100 متر من بداية برج النقل الى المحطة الثانوية 33/11KV المشكلة هناك فقد بالجهد بحدود 6KV اي ان الجهد بالمحطة يصل الى 27KV عند تحميلها بحدود 10 ميكا واط السلك الناقل من محطة الام هو 240 ولا توجد المشكلة بمحطة مجاورة : لاحظت شيئا غريبا حقا ولم اجد له تفسير ان اطراف القابلوت النازلة من البرج قد تم امرارها من خلال انابيب من الحديد عدد 3 اتوقع لغرض الحماية وعند تلمس هذه الانابيب التي طولها لايتجاوز 4 متر في بداية البرج كما قلت وجدت فيها حرارة عالية تكاد اليد لاتحتملها . ابحث عن هبوط الجهد وهل ان السبب يعود لضعف القابلو على الرغم من الحجم 400 ملم .
او بسبب الانبوب الحديدي المحيط بكل فاز على انفراد وبعلامة ارتفاع الحرارة فيه ؟
تحياتي لكم جميعا وانتظر منكم اي معلومة توكد السبب لكي تتم المعالجة وشكرا .
السلام عليكم

اخي نعيم البديري اعتقد انك تقصد بالقابوله وهي الكيبل؟؟
فادا كان نعم,فلا يجوز وضع كل كيبل فاز لوحده بمسار معدني(ماسوره)حيث ستزداد ممانعه الكيبل بهده المنطقه ...فكما تعلم ان الكوابل التلاته(كوابل التلاته فاز)عندما تكون بجانب بعضها البعض وبنفس المسار او الماسوره سيكون المحصله تساوي صفر كمجال.

لكن يمكنك وضع كل كيبل بمسار او ماسوره غير معدنيه او وضعهم بماسوره معدنيه جميعهم معا.

تدكر ايضا ان نسبه الامتلاء للكيبل داخل المسار او الماسوره يجب ان لا يتجاوز نسبه 40% من مساحه الماسوره ...لغرض التمديد ولتهويه.....


لا اعلم ما هو standard الدي تتعامل معه في التركيب لكن يمكنك الرجوع الى NEC CODE .

بالتوفيق اخي وكل عام وانتم بالف خير.


الصورة الرمزية نعيم البديري
نعيم البديري
:: عضو ماسى ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: العراق
المشاركات: 3,978
نشاط [ نعيم البديري ]
قوة السمعة:320
قديم 21-06-2015, 05:59 PM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم

اخي نعيم البديري اعتقد انك تقصد بالقابوله وهي الكيبل؟؟
فادا كان نعم,فلا يجوز وضع كل كيبل فاز لوحده بمسار معدني(ماسوره)حيث ستزداد ممانعه الكيبل بهده المنطقه ...فكما تعلم ان الكوابل التلاته(كوابل التلاته فاز)عندما تكون بجانب بعضها البعض وبنفس المسار او الماسوره سيكون المحصله تساوي صفر كمجال.

لكن يمكنك وضع كل كيبل بمسار او ماسوره غير معدنيه او وضعهم بماسوره معدنيه جميعهم معا.

تدكر ايضا ان نسبه الامتلاء للكيبل داخل المسار او الماسوره يجب ان لا يتجاوز نسبه 40% من مساحه الماسوره ...لغرض التمديد ولتهويه.....


لا اعلم ما هو standard الدي تتعامل معه في التركيب لكن يمكنك الرجوع الى NEC CODE .

بالتوفيق اخي وكل عام وانتم بالف خير.
تمام استاذ hamzazayyad نعم اقصدبالقابلو هو الكيبل المفرد / وكما توقعت ان سبب ارتفاع درجة الحرارة بالانبوب المعدني الذي يحيط بالكيبل هو بسبب المعاوقة الحثية (لان الفاز مفرد ) لكنني لم اتأكد لحد الان هل تسبب هذه المعاوقة (التي لاتتجاوز 3 امتار من تغليف الفازات الثلاثة وبانفراد بثلاثة انابيب معدنية هل تسبب انخفاض بجهد الدخل علما ان حمل المحطة كبير نسبيا وهو حوالي 10 ميغا واط والجهد الداخل 33KV ؟
شكرا لاهتمامك واجابتك اخ حمزة .


الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,733
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 22-06-2015, 04:22 PM المشاركة 5   
افتراضي


اخى الكريم ومهندسنا الغالى نعيم البديرى كل عام وحضرتك واهل العراق الشقيق بالف خير اما بالنسبة للفقد الكبير للجهد فى المسافه التى لاتتجاوز ال 100 متر يرجع لعدة اسباب
1- الانابيب الحديديه يجب نزع هذه الانابيب من الكابلات فورا لان هذه الانابيب تعمل عمل
C .T يعنى محول تيار وذلك على حسب نظرية فرداى
2- عدم توافر خاصية ال XC بمعنى يجب مرور هذه الكابلات متجاوره بعضها لبعض بزاويه 120 درجه كهربائيه
3- عدم الرباط الجيد من الجهتين
شكرا لك حبيبى

احصائية الشكر والاعجاب - 1 شكراً, 0 عدم اعجاب, 0 اعجاب
شكراً نعيم البديري ( شكر العضو على هذه المشاركة )

الصورة الرمزية نعيم البديري
نعيم البديري
:: عضو ماسى ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: العراق
المشاركات: 3,978
نشاط [ نعيم البديري ]
قوة السمعة:320
قديم 22-06-2015, 05:56 PM المشاركة 6   
افتراضي


اخى الكريم ومهندسنا الغالى نعيم البديرى كل عام وحضرتك واهل العراق الشقيق بالف خير اما بالنسبة للفقد الكبير للجهد فى المسافه التى لاتتجاوز ال 100 متر يرجع لعدة اسباب
1- الانابيب الحديديه يجب نزع هذه الانابيب من الكابلات فورا لان هذه الانابيب تعمل عمل
C .T يعنى محول تيار وذلك على حسب نظرية فرداى
2- عدم توافر خاصية ال XC بمعنى يجب مرور هذه الكابلات متجاوره بعضها لبعض بزاويه 120 درجه كهربائيه
3- عدم الرباط الجيد من الجهتين
شكرا لك حبيبى
تحياتي لك مشرفنا واستاذنا الكبير // كل عام وانتم بالف خير وصيام مقبول ان شاء الله :
الف شكر للمعلومات وهذه شهادة اعتز فيها لأحتج فيها لدى اصحاب القرار في معالجة هذا الخطأ الكبير فعندما دار نقاش بيني وبين احد المهندسين المختصين لم يقتنع بكلامي حول هذه الانابيب الثلاث المعدنية التي تم امرار بدايات الكابلات الثلاث لمأخذ المحطة والتي بالصدفة وجدت ان حرارة هذه الانابيب مرتفعة بشكل كبير على الرغم ان الكبيل نفسه بعد هذه الانابيب ليس ساخن وحرارته جدا طبيعية علما انها مرصوفة بشكل مستقيم وليس مثلث :
استاذنا الكريم // انا لا استبعد حصول (دروب فولتج ) على السلك الناقل من محطة الام 132 الى هذه المحطة وهي بمسافة 30Km لكن ليس لغاية النزول الى 27KV بدلا من 33KV بدليل ان هناك محطة مماثلة ولها نفس المسافة والحمل تقريبا وفيها الجهد 32KV وفي اسوء الظروف 31KV فبادرت بالبحث عن سبب اخر .. شكرا جزيلا .


الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,733
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 23-06-2015, 03:52 PM المشاركة 7   
افتراضي


تحياتي لك مشرفنا واستاذنا الكبير // كل عام وانتم بالف خير وصيام مقبول ان شاء الله :
الف شكر للمعلومات وهذه شهادة اعتز فيها لأحتج فيها لدى اصحاب القرار في معالجة هذا الخطأ الكبير فعندما دار نقاش بيني وبين احد المهندسين المختصين لم يقتنع بكلامي حول هذه الانابيب الثلاث المعدنية التي تم امرار بدايات الكابلات الثلاث لمأخذ المحطة والتي بالصدفة وجدت ان حرارة هذه الانابيب مرتفعة بشكل كبير على الرغم ان الكبيل نفسه بعد هذه الانابيب ليس ساخن وحرارته جدا طبيعية علما انها مرصوفة بشكل مستقيم وليس مثلث :
استاذنا الكريم // انا لا استبعد حصول (دروب فولتج ) على السلك الناقل من محطة الام 132 الى هذه المحطة وهي بمسافة 30Km لكن ليس لغاية النزول الى 27KV بدلا من 33KV بدليل ان هناك محطة مماثلة ولها نفس المسافة والحمل تقريبا وفيها الجهد 32KV وفي اسوء الظروف 31KV فبادرت بالبحث عن سبب اخر .. شكرا جزيلا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
سكرا لك اخى الكريم نغيم وارجوا الافادة بعد نزع الانابيب المعدنيه للاطمانان
شكرا لك اخى الكريم


الصورة الرمزية نعيم البديري
نعيم البديري
:: عضو ماسى ::
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: العراق
المشاركات: 3,978
نشاط [ نعيم البديري ]
قوة السمعة:320
قديم 24-06-2015, 06:07 PM المشاركة 8   
افتراضي


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
سكرا لك اخى الكريم نغيم وارجوا الافادة بعد نزع الانابيب المعدنيه للاطمانان
شكرا لك اخى الكريم
تحياتي للجميع // نم مفاتحة الجهات المختصة لرفع هذه الانابيب وابدالها بانابيب بلاستيكية وترصيف الكيبلات الثلاث على شكل مثلث (زاوية 120 درجة ) وبعد ات يتم هذا العمل بالتأكيد سأعود للموضوع واخبركم النتيجة وكلي امل ان يكون هناك فرق كبير بالنتيجة ( وقد اكد لي المسؤول عن صيانة القابلوات ان هذه الحالة ليست الاولى وقد عالجوا حالة مماثلة في احدى المدن وتغيرت النتيجة .
سنتابع الموضوع بعد التغيير وشكرا جزيلا للجميع .

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 10:09 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025