السلام عليكم ورحمة الله // رمضان كريم وكل عام وانتم بالف الف خير ان شاء الله : سؤالي حول قابلو لنقل الطاقة جهد 33KV بحجم 400ml طبعا عدد 3 بطول 100 متر من بداية برج النقل الى المحطة الثانوية 33/11KV المشكلة هناك فقد بالجهد بحدود 6KV اي ان الجهد بالمحطة يصل الى 27KV عند تحميلها بحدود 10 ميكا واط السلك الناقل من محطة الام هو 240 ولا توجد المشكلة بمحطة مجاورة : لاحظت شيئا غريبا حقا ولم اجد له تفسير ان اطراف القابلوت النازلة من البرج قد تم امرارها من خلال انابيب من الحديد عدد 3 اتوقع لغرض الحماية وعند تلمس هذه الانابيب التي طولها لايتجاوز 4 متر في بداية البرج كما قلت وجدت فيها حرارة عالية تكاد اليد لاتحتملها . ابحث عن هبوط الجهد وهل ان السبب يعود لضعف القابلو على الرغم من الحجم 400 ملم .
او بسبب الانبوب الحديدي المحيط بكل فاز على انفراد وبعلامة ارتفاع الحرارة فيه ؟
تحياتي لكم جميعا وانتظر منكم اي معلومة توكد السبب لكي تتم المعالجة وشكرا .
|
السلام عليكم
اخي نعيم البديري اعتقد انك تقصد بالقابوله وهي الكيبل؟؟
فادا كان نعم,
فلا يجوز وضع كل كيبل فاز لوحده بمسار معدني(ماسوره)حيث ستزداد ممانعه الكيبل بهده المنطقه ...فكما تعلم ان الكوابل التلاته(كوابل التلاته فاز)عندما تكون بجانب بعضها البعض وبنفس المسار او الماسوره سيكون المحصله تساوي صفر كمجال.
لكن يمكنك وضع كل كيبل بمسار او ماسوره غير معدنيه او وضعهم بماسوره معدنيه جميعهم معا.
تدكر ايضا ان نسبه الامتلاء للكيبل داخل المسار او الماسوره يجب ان لا يتجاوز نسبه 40% من مساحه الماسوره ...لغرض التمديد ولتهويه.....
لا اعلم ما هو standard الدي تتعامل معه في التركيب لكن يمكنك الرجوع الى NEC CODE .
بالتوفيق اخي وكل عام وانتم بالف خير.