افتراضي هل ممكن لعطل الحساس ان يمنع اذابة الثلج في البراد ؟ Twitter FaceBook Google+



لدي براد نوع ariston no-frost دارة التحكم الكترونية
عند وصل البراد بالكهرباء فانه يعمل بشكل طبيعي تقريبا مدة 12 ساعة حيث ان الضاغط و مروحة التبريد التي داخل الكبينة يعملان و يتوقفان بشكل طبيعي كل ساعة الى نص ساعة و لكن بعد حوالي 10 ساعات الى 12 ساعة فان الضاغط فقط يعمل و لا يتوقف ابدا و المروحة متوقفة بشكل دائم و لا تعود للعمل فيبدأ الثلج بالتراكم على شبكة التبريد داخل الثلاجة بشكل كبير و نظام اذابة الثلج لا يعمل ...
قمت بفحص الثرمستات و فحصت ملفات اذابه الثلج و فحص كبلات الوصيل , كل ما سبق سليم و غير عاطل
بقي لدي احتمالان اما ان الحساس داخل الثلاجة لا يقيس بشكل صحيح و في الحقيقة فانه ليس لدي معرفة بقيمة الاوم الذي يجب ان يُقيس في الحساس في درجة حرارة الغرفة ( في درجة حرارة الغرفة تم قياس 2.6 كيلو اوم و في الماء المثلج اعطى تقريبا حوالي 5 كيلو اوم ... هل هذه قيم حساس سليم ؟ )
أو ان هناك مشكلة في دارة التحكم الالكترونية بدلا من تشغيل نظام اذابة الثلج يتم تشغيل الضاغط ...
ارجو من الاخوة المساعدة
[IMG]العاب بنات[/IMG]


التعديل الأخير تم بواسطة : MAH_41 بتاريخ 12-07-2015 الساعة 01:30 PM
اعلانات
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 08:03 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025