قديم 31-10-2015, 06:35 PM المشاركة 1   
ha مطلوب اجابه من الساده الافاضل Twitter FaceBook Google+



يوجد مضخه قدره 40 حصان مربوطه بوحده تبريد مياه (شيلر) هذه المضخه تعمل استار دلتا مكونات لوحه التحكم كالتالى :-
-ثلاثه كونتاكتور واحد رئيسى وواحد استار والاخر دلتا بالاضافه الى التايمر
- اوفر لوود
المشكله هى ان المضخه كثيره الاحتراق بعد عمليه اعاده اللف فى فترات تتراوح مابين اسبوعين اوثلاثه اسابيع وتحرق مره اخرى بالرغم ان عمليه اعاده اللف صحيحه 100*100 نرجوا من الساده الافاضل تفسير تلك المشكله
وجزاكم الله خيرا

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 31-10-2015, 06:43 PM المشاركة 2   
افتراضي


افحص عازلية الملفات باستخدام الميكر ...
تأكد من عدم وجود ارتخاء في احدى التوصيلات بين المصدر و لوحة التحكم و كذلك بين المحرك و لوحة التحكم .
هل يرافق عطب الملفات اعطال ميكانيكية مثل استهلاك البولبرينات او توسع بيت البولبرين ؟؟
هل المحرك يسحب تيار ضمن الطبيعي ؟ التيار الطبيعي هو 90 امبير لكل فيز واذا كان يسحب اكثر من ذلك فهذا يعني ان المحرك غير ملائم للمضخة و تحتاج الى محرك اخر بقدرة اكبر .
هل الاوفرلود صالح للعمل ؟

حيدر علاج حسن
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 10:44 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025