![]() السلام عليكم .. اخواني عندي UPS كل فترة و الثانية يكون شغال نظامي ولكن تجده بين كل فترة و اخرى يسمع صوت (تكة الريليه ) بشكل جنوني .. ولا يتوقف هذا الصوت حتى اقوم بإطفائه .. حدثت هذه الحاجثة عدة مرات قبل ان يتعطل اليو بي اس ويتوقف عن العمل .. فحصت القطع والترانزستورات بداخله .. وجدت ان منظم الجهد C317 لا يعطي خرج .. فقمت باستبداله و فعلا حصلت على خرج 7 فولت على خرجه .. و لكن بقي اليو بي اس لا يعطي خرج 220 .. و كذلك بقي صوت تكات الريليه .. وهذا الصوت يظهر فقط عندما اصل اليو بي اس إلى الكهرباء .. اما في حال عدم وصلها مع منبع التغذية .. فلا تصدر الريليهات صوت و كذلك لا تعطي اليو بي اس اي جهد متناوب على مخرجها قمت بفك الريليهات واحدة تلو الاخرى .. الا اني لم استفد شيء .. مما يعني ان صوت التكات كانت من جميع الريليهات او من اكثر من ريليه .. و لما قست الجهد على طرفي املف احدى الريليهات .. وجدته 7 فولت .. وهي مكتوب عليها 12 فولت .. فهل العطل هنا .؟؟ وكيف يمكنني اصلاح ذلك ؟ علما اني فحصت المحول و هو يعمل بشكل نظامي .. افيدوني ولكم جزيل الشكر .. |
![]() |
![]() |
اعلانات |
![]() |
#2 |
مهندس جيد
![]()
المشاركات: 261
معدل تقييم المستوى: 0
|
![]() انخفاض الجهد على ملف الريلية الجهد عن 12 فولت لن يعمل ملف الريلية
زد بالاضافة بوضع الافو على قياس مقاومة لتقيس وجود في ملف شورت او فتح للملف واستبدل بريلية جديد . |
![]() |
![]() |