منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

doraed79
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 37
نشاط [ doraed79 ]
قوة السمعة:0
قديم 14-11-2015, 03:05 PM المشاركة 1   
افتراضي مساعدة بخصوص لف المحول الكهربائي Twitter FaceBook Google+



اخواني الكرام
لدي محول فرنسي قياس البكرة الداخليه 3.8 * 5
قمت بلفه لاستخدامه محول انفيرتر رافع للجهد من 12 فولت الى 220 فولت
و كشاحن للبطارية 12 فولت من 220 فولت
مستخدما في المرة الاولى قانون الاستاذ سعيد قادر
و هو 42 / مساحة القلب
و مرة اخرى باستخدام قانون الاستاذ سعيد ابو قشة
و هو 45/ مساحة القلب
و في كلتا الحالتين وجدت ما يلي :
الارتفاع في درجة حرارة حديد المحول بعد مضي فترة من الزمن و ذلك عند وصله بالتيار العمومي 220 فولت . دون ربط حمل على الخرج
فما سبب ارتفاع حرارة المحول ..
و ما هي الاجراءات المتبعة عند استخدام محول غير معروف المواصفات
كم حيث كثافة الفيض المغناطيسي
او في حال كان المحول محترق و اردنا الاستفادة من الحديد و لف محول اخر بالحديد المحترق
و شكرا لكم

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:394
قديم 14-11-2015, 03:10 PM المشاركة 2   
افتراضي


ارتفاع حرارة القلب سببها عدم عزل الصفائح الحديدية بشكل جيد .
فكك القلب و اغطس الصفائح بالورنيش ثم اتركها حتى تجف و اعد تركيبها .

حيدر علاج حسن
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

doraed79
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 37
نشاط [ doraed79 ]
قوة السمعة:0
قديم 14-11-2015, 03:43 PM المشاركة 3   
افتراضي


ارتفاع حرارة القلب سببها عدم عزل الصفائح الحديدية بشكل جيد .
فكك القلب و اغطس الصفائح بالورنيش ثم اتركها حتى تجف و اعد تركيبها .
اخ حيدر الصفائح معزولة بالورنيش بشكل جيد
لكن انا قمت باستخدام السلك المحروق في عملية اللف
و هو محروق الورنيش الذي يغلف السلك دون ان يظهر نحاس السلك
بمعنى لون الورنيش اصبح غامق و لكن لا يزال محافظا على عزله للسلك
هل هذا هو السبب ؟


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:394
قديم 14-11-2015, 04:18 PM المشاركة 4   
افتراضي


هذا لا يسبب ارتفاع حرارة القلب .
و يمكنك التأكد من سلامة الملف من تيار الابتدائي حيث انه يكون اقل من 1 امبير في حال عدم تحميل الثانوي

حيدر علاج حسن

الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,732
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:169
قديم 15-11-2015, 06:45 AM المشاركة 5   
افتراضي


وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الكريم بنائا على معطياتك
قدرة هذا المحول = 700 فولت امبير اى 560 وات
عدد لفات الملف الابتدائى = 97 لفة
مساحة مقطع السلك 0.53 ملمتر مربع اى 0.8 ملمتر او 8 دزيم
جهد الملف الابتدائى 220 فولت
اقصى تيار للملف الابتدائى هو 3.18 امبير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد لفات الملف الثانوى كالاتى .
0 : 12 = 5لفات مساحة مقطع 4.86 ملمتر مربع اى 2 ملمتر او 20 دزيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
0 : 12 = 5لفات مساحة مقطع 4.86 ملمتر مربع اى 2 ملمتر او 20 دزيم
يعنى اجمالى عدد اللفات للملف الثانوى = 10 لفات من البداية الى النهاية
جهد الملف الثانوى 24 فولت AC اثناء تشغيل الانفرتر
اقصى تيار للملف الثانوى هو 29.16 امبير
شكرا حبيبى


التعديل الأخير تم بواسطة : ابوقشه بتاريخ 18-11-2015 الساعة 05:10 PM

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:394
قديم 15-11-2015, 10:48 AM المشاركة 6   
افتراضي


اخ حيدر الصفائح معزولة بالورنيش بشكل جيد
لكن انا قمت باستخدام السلك المحروق في عملية اللف
و هو محروق الورنيش الذي يغلف السلك دون ان يظهر نحاس السلك
بمعنى لون الورنيش اصبح غامق و لكن لا يزال محافظا على عزله للسلك
هل هذا هو السبب ؟
خلينا نحسب البيانات و قارنها بعملك .
قدرة المحول = 360 واط
عدد لفات الابتدائي = 579 لفة
عدد لفات الثانوي = 32 لفة .
هل هذه البيانات متطابقة مع بياناتك ؟

حيدر علاج حسن

doraed79
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 37
نشاط [ doraed79 ]
قوة السمعة:0
قديم 16-11-2015, 12:09 AM المشاركة 7   
افتراضي


وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الكريم بنائا على معطياتك
قدرة هذا المحول = 700 فولت امبير اى 560 وات
عدد لفات الملف الابتدائى = 97 لفة
مساحة مقطع السلك 0.53 ملمتر مربع اى 0.8 ملمتر او 8 دزيم
جهد الملف الابتدائى 220 فولت
اقصى تيار للملف الابتدائى هو 3.18 امبير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد لفات الملف الثانوى كالاتى .
0 : 12 = 5لفات مساحة مقطع 4.86 ملمتر مربع اى 2 ملمتر او 20 دزيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
0 : 12 = 5لفات مساحة مقطع 4.86 ملمتر مربع اى 2 ملمتر او 20 دزيم
يعنى اجمالى عدد اللفات للملف الثانوى = 10 لفات من البداية الى النهاية
جهد الملف الثانوى 24 فولت AC اثناء تشغيل الانفرتر
اقصى تيار للملف الثانوى هو 29.16 امبير
شكرا حبيبى
استاذي الكريم
المحول عرض اللسان للشريحة 3.8 سم
و سماكة الحديد 5 سم
يعني مساحة القلب 19
و بالتالي استطاعة المحول = 361 واط
اعتذر ان حدث لبس لديك بسببي
الحقيقة اني قمت باحتساب عدد لفات الفولت الواحد بالثابت 50 و هي طريقة ارشدني اليها الاستاذ ماجد عباس جزاه الله الخير
و قد زالت حرارة المحول و اصبح الاداء ممتاز
و كما ذكر الاستاذ ماجد ان الفرق بين الانواع المختلفة للحديد السلكوني من حيث كثافة الفيض المغناطيسي لكل نوع تجعلنا في حيرة من امرنا في حال الجهل بنوع الحديد لدينا ..
و الافضل استخدام الثابت 50 لانه يعطي نتائج مرضية مهما اختلف نوع الحديد من حيث كثافة فيضه ..

لك الشكر استاذنا الغالي و الكبير ابو قشة
فقد قمت سابقا باستخدام ما طرحته من قوانين بلف 3 محولات و كانت النتائج ممتازة
لكن لم يحالفني الحظ في هذا المحول الا بتطبيق الثابت 50
لك الشكر مرة اخرى من القلب


التعديل الأخير تم بواسطة : ابوقشه بتاريخ 18-11-2015 الساعة 05:12 PM

doraed79
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 37
نشاط [ doraed79 ]
قوة السمعة:0
قديم 16-11-2015, 12:11 AM المشاركة 8   
افتراضي


خلينا نحسب البيانات و قارنها بعملك .
قدرة المحول = 360 واط
عدد لفات الابتدائي = 579 لفة
عدد لفات الثانوي = 32 لفة .
هل هذه البيانات متطابقة مع بياناتك ؟
نعم استاذ حيدر
باستخدام الثابت 50 حصلت على نتائج ممتازة و مطابقة لما ذكرته انت
كل الشكر لك و للاخوة الاساتذة في قريتنا الكريمة
جزاكم الله كل الخير

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 06:04 PM