قديم 14-06-2007, 10:01 AM المشاركة 1   
افتراضي طلب هام وعاجل Twitter FaceBook Google+



لدينا جهاز تنقية مياه وبه مجموعة من المتورات المشكلة فى الاتى:
1.عند التشغيل بواسطة التيار الكهربائى المجموعة تسحب خمسة امبير(لود)
2. عند تشغيل المولد الكهربائى المجموعة تسحب 11 امبير
الرجاء الرد

اعلانات

قصي اسماعيل
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 60
نشاط [ قصي اسماعيل ]
قوة السمعة:0
قديم 17-06-2007, 09:23 PM المشاركة 2   
افتراضي


الاخ المعلم الاول
السلام عليكم
المشكلة في شقين الاول يجب ان تكون فولتية المولد مثل فولتية التيار الرئيسي 220 فولت بالحمل الكامل
اذا كانت كذلك فهذا يعني ان الذبذبة للمولد اقل من 50Hz لذا المحركات تسحب تيارا عاليا ويجب تصحيح التردد
الشق الثاني عدم كفاية قدرة المولدة لتشغيل المحركات مما يسبب هبوط الفولتية وزيادة التيار المسحوب وعلاجها زيادة قدرة المولدة .......
ارجو ان تكون الفكرة قد وضحت وانا حاضر لاي سؤال

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

المعلم الأول
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 29
نشاط [ المعلم الأول ]
قوة السمعة:0
قديم 18-06-2007, 10:48 AM المشاركة 3   
افتراضي


مشكور يا سيد الناس


المعلم الأول
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 29
نشاط [ المعلم الأول ]
قوة السمعة:0
قديم 18-06-2007, 10:58 AM المشاركة 4   
افتراضي


الله يخليك وكما تعودنا منك دائماً ةنتمنى الا تبخل بالمزيد وربنا يوفقك يا رائع

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 08:01 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025