ha أرجو المساعدة من الاخ شيري كول في تجميع كولدير ماء Twitter FaceBook Google+



اريد تجميع كولدير ماء سعة خزانه كبيرة وهي حوالي 300 لتر فارجو الاجابة علي هذه الاسئلة :
1- ما هي قوة الضاغط المطلوبة بالحصان؟وهل من المفضل ان يكون من النوع Hbp اي ضغط سحب مرتفع ؟
2- ما هو حجم المكثف ؟ وهل يفضل ان يكون مبرد بالماء ؟؟
3- ما هي افضل وسيلة انتشار ؟ وهل يصلح الكابرلي ؟؟
4- ما هو حجم ملف التبريد الامثل ؟ علما باني اريد وضع ملف التبريد داخل الماء ؟
5- ما هو نوع الترموستات المستخدم ؟ وهل يفضل ان يكون الترموستات من النوع المائي ؟
وجزاكم الله خيرا

اعلانات

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 16-06-2007, 11:52 PM المشاركة 2   
افتراضي


أخى الفاضل / Panace
تحية طيبة
الف شكر على الثقة الغالية لمساعتك فى تجميع البرادة
ولكن توجد نقاط مهمة على التصميم وهى :

1- يفضل تصميم الخزان على شكل اسطوانى دائرى بقطر 50 سم وارتفاع 157 سم وهذا يعطى حجم مياة 300 لتر تقريبا .
2- تلف مواسير ملف التبريد على النصف الاسفل فقط من الخزان ز
3- يكون دخول الماء من اعلى وتركب عوامة تعويض او يكون خزان ضغط بدون عوامة.


بيانات التصميم :

1- قدرة الضاغط = 5ر1 حصان نوع (HBP ) لتبريد نصف الخزان فقط 150 لتر من الماء من درجة حرارة 32 درجة مئوية الى 10 درجة مئوية .
2- حجم المكثف 5ر1 حصان تبريد هواء .
3- الكابلرى بطول 62 بوصة (149 سم ) بقطر داخلى 090ر0 من البوصة .
4- حجم ملف التبريد 69 متر من مواسير قطر 5ر0 بوصة وهذا يشكل ملف حوالى 43 لفة حول الخزان بعرض 60 سم على النصف الاسفل من الخزان على ان يعزل الخزان بالعزل المناسب .
5- الثرموستات لبرادة عادية يفصل عند 10 درجة مئوية . ويفضل عمل انبوب قطر ربع بوصة اسفل الخزان ويكون مغمور بالماء حيث يوضع به بالب الثرموستات .
وهذا شكل مقترح للخزان .

http://www.electvillage.com/files/up19/Untitled.jpg

واى استفسار اخر يسعدنى الرد عليه ... مع دعواتى بالتوفيق...


التعديل الأخير تم بواسطة : شرى كوول بتاريخ 17-06-2007 الساعة 09:39 PM
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

Panace
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 3
نشاط [ Panace ]
قوة السمعة:0
قديم 19-06-2007, 12:44 AM المشاركة 3   
افتراضي جزاكم الله خيرا


اود اولا شكرك شكرا جزيلا
ولكن لدي بعض الاستفسارات ارجو ان ينشرح صدرك لها
1- اريد ان تكون درجة حرارة الماء الخارج من الخزان حوالي 5 درجات .
2- لو قمت بوضع ملف التبريد داخل الخزان ليتصل بالماء مباشرة فهل ارفع بذلك كفاءة التبريد واقلل درجة حرارة الماء؟
3- هل ارفع قوة الضاغط الي 3 حصان لتبريد كل كمية الماء 300 لتر ؟


التعديل الأخير تم بواسطة : Panace بتاريخ 19-06-2007 الساعة 12:48 AM

الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 19-06-2007, 11:56 PM المشاركة 4   
افتراضي


اود اولا شكرك شكرا جزيلا
ولكن لدي بعض الاستفسارات ارجو ان ينشرح صدرك لها
1- اريد ان تكون درجة حرارة الماء الخارج من الخزان حوالي 5 درجات .
2- لو قمت بوضع ملف التبريد داخل الخزان ليتصل بالماء مباشرة فهل ارفع بذلك كفاءة التبريد واقلل درجة حرارة الماء؟
3- هل ارفع قوة الضاغط الي 3 حصان لتبريد كل كمية الماء 300 لتر ؟

يسعدنى الرد على استفاراتك ...
اريد ان تكون درجة حرارة الماء الخارج من الخزان حوالي 5 درجات

يمكنك ذلك بوضعية الثرموستات على وضع تبريد اعلى ..

لو قمت بوضع ملف التبريد داخل الخزان ليتصل بالماء مباشرة فهل ارفع بذلك كفاءة التبريد واقلل درجة حرارة الماء؟

صعوبة فى التنفيذ - سوف تتكون على المواسير النحاسية املاح وتعتبر عازلة للتبريد -وتصبح الماء غير صالحة للشرب.
ويقترح عمل الخزان من الاستليس استيل الغير قابل للصداء والمواسير ملفوفة من الخارج.

هل ارفع قوة الضاغط الي 3 حصان لتبريد كل كمية الماء 300 لتر ؟

بهذه الطريقة سوف تزيد التكلفة بدون داعى وستزيد حجم المكثف والكابلرى ومواسير ملف التبريد حول الخزان .
فمن المتبع عند تصميم هذا الحجم من الخزان تبريد ربع الكمية او نصفها وعند سحب كمية من الماء البارد تحل محلها كمية ماء فتبرد فى فترة قليلة من الزمن .
تخيل كم من الوقت تحتاج لتبريد 300 لتر من الماء اى 15 جركن سعة 20 لتر من درجة حرارة 32 درجة مئوية مثلا حتى يبرد الى 5 درجات ..فهل تصمد ماكينة التبريد كل هذا الوقت الذى يمكن ان يمتد الى ساعات ..


Panace
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 3
نشاط [ Panace ]
قوة السمعة:0
قديم 04-07-2007, 09:37 PM المشاركة 5   
افتراضي


جزاكم الله خيرا
وعند التنفيذ سوف اعلمكم بتطورات الاحداث ولكن حاليا انا عاكف على مشروع اخر
شكرا


الصورة الرمزية شرى كوول
شرى كوول
:: عضو ماسي ::
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: القاهرة -ج م ع
المشاركات: 1,762
نشاط [ شرى كوول ]
قوة السمعة:136
قديم 06-07-2007, 01:40 AM المشاركة 6   
sun


ونحن فى الانتظار
مع تحياتى


الصورة الرمزية karemm
karemm
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 125
نشاط [ karemm ]
قوة السمعة:0
قديم 24-02-2010, 02:53 PM المشاركة 7   
Post


السلام عليكم..........
نرجو من المهندس شريف ان يبين لنا المراجع او الجداول الذى يجب ان نرجع لها فى تصميم كولدير المياه.
ولكم جزيل الشكر........


الصورة الرمزية karemm
karemm
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 125
نشاط [ karemm ]
قوة السمعة:0
قديم 11-04-2010, 06:42 PM المشاركة 8   
Post ارجو المساعده فى تصميم كولدير مياه


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.........
ارجو المساعدة من استاذنا شرى كول
الموضوع لو الكولدير الى هاصممه خزانه مستطيل ازى الف المواسير عليه؟؟
مع ملاحظة ان الخزان بدون عوامة (ضغط المياه)
ولو الخزان مستطيل سعة 94 لتر وعايز منه 40جالون فى الساعه بدرجة حرارة للمياه 5 درجة مئوية ارجو معرفة الاتى:
1-قدرة الضاغط .
2-مقاس الكابلرى.

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:21 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025