منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

fadi outibi
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 84
نشاط [ fadi outibi ]
قوة السمعة:0
قديم 29-02-2016, 04:19 AM المشاركة 1   
افتراضي تشغيل كونتاكتور Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم
هل استطيع تشغيل كونتاكتور البوبينه له تعمل على 380 فولت على 220 فولت؟
سؤال اخر
اذا عندي كونتاكتور البوبينه تعمل على 220 فولت
وعندي اللوحه فولتيه 380 فولت ولا يوجد نيوترال هل استطيع تشغيل الكونتاكتور باخد جسم اللوحه او الارضي مكان النيوترال ؟
شكرااخواني

اعلانات

الصورة الرمزية Georgeos
Georgeos
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Apr 2012
الدولة: سوريا
المشاركات: 471
نشاط [ Georgeos ]
قوة السمعة:0
قديم 29-02-2016, 05:19 AM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم
هل استطيع تشغيل كونتاكتور البوبينه له تعمل على 380 فولت على 220 فولت؟
سؤال اخر
اذا عندي كونتاكتور البوبينه تعمل على 220 فولت
وعندي اللوحه فولتيه 380 فولت ولا يوجد نيوترال هل استطيع تشغيل الكونتاكتور باخد جسم اللوحه او الارضي مكان النيوترال ؟
شكرااخواني
برأيي:
1. لاتستطيع تشغيل كونتاكتور ملفه يعمل على 380 فولت على 220 فولت, إلا إذا فكيت الملف من الكونتاكتور ثم أزلت عدد من اللفات بحدود 40% من عدد اللفات الكلية.
2. نعم تستطيع تشغيل الكونتاكتور باخد جسم اللوحه او الارضي مكان النيوترال.

هذا رأيي وأفضل الانتظار إلى أن تأخذ رأي باقي الأعضاء

احصائية الشكر والاعجاب - 0 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
اعجاب fadi outibi ( أعجبته المشاركة )
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

fadi outibi
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 84
نشاط [ fadi outibi ]
قوة السمعة:0
قديم 29-02-2016, 05:29 AM المشاركة 3   
افتراضي


برأيي:
1. لاتستطيع تشغيل كونتاكتور ملفه يعمل على 380 فولت على 220 فولت, إلا إذا فكيت الملف من الكونتاكتور ثم أزلت عدد من اللفات بحدود 40% من عدد اللفات الكلية.
2. نعم تستطيع تشغيل الكونتاكتور باخد جسم اللوحه او الارضي مكان النيوترال.

هذا رأيي وأفضل الانتظار إلى أن تأخذ رأي باقي الأعضاء
اشكرك اخي على ردك السريع انا صراحه لم اجرب تشغيل كونتاكتور يعمل ب 380 على 220 اتوقع والله اعلم انه عند التشغيل على 220 فلن ينجذب القلب بشكل كامل وبالتالي فممكن لا يوصل التماسات بشكل كامل اما بخصوص الارضي هل هناك خطوره على التوصيل انا جربتها قبل ذلك عده مرات ولكن هل هناك خطوره على توصيل الارضي


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 29-02-2016, 06:26 AM المشاركة 4   
افتراضي


بالنسبة للتوصيل مع الارضي لا توجد خطورة ويمكنك ان تجرب وانت مطمئن فهو اما يعمل او لا ...

حيدر علاج حسن

fadi outibi
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 84
نشاط [ fadi outibi ]
قوة السمعة:0
قديم 29-02-2016, 06:32 AM المشاركة 5   
افتراضي


بالنسبة للتوصيل مع الارضي لا توجد خطورة ويمكنك ان تجرب وانت مطمئن فهو اما يعمل او لا ...
مشكور اخوي حيدر انت عملاق بالكهرباء ما شاء الله عنك
اخوي حيدر اذا لم يوجد ارضي هل استطيع التوصيل على جسم اللوحه ولا يكون هناك تسريب للتيار للوحه ومشكور اخوي


الصورة الرمزية Georgeos
Georgeos
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Apr 2012
الدولة: سوريا
المشاركات: 471
نشاط [ Georgeos ]
قوة السمعة:0
قديم 29-02-2016, 06:34 AM المشاركة 6   
افتراضي


اشكرك اخي على ردك السريع انا صراحه لم اجرب تشغيل كونتاكتور يعمل ب 380 على 220 اتوقع والله اعلم انه عند التشغيل على 220 فلن ينجذب القلب بشكل كامل وبالتالي فممكن لا يوصل التماسات بشكل كامل اما بخصوص الارضي هل هناك خطوره على التوصيل انا جربتها قبل ذلك عده مرات ولكن هل هناك خطوره على توصيل الارضي
جرب ولن تخسر شيئ, وستجد أن الكونتاكتور سيفصل مباشرة بعد الوصل أي ستغلق التماسات ثم ستفتح وتغلق وتفتح وكأنها جرس كهربائي.
اما بخصوص الارضي فلا خطر ولكن إن كان يوجد قاطع تفاضلي على الخط الرئيسي سيقوم بالفصل مباشرة بعد وصل الكهرباء لملف الكونتاكتور.


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:395
قديم 29-02-2016, 08:10 AM المشاركة 7   
افتراضي


حتى لو اوصلت باللوحة فلن يعمل مالم تكن اللوحة مؤرضة غير ان اللوحة ستصبح مصدر للصدمة ...
حاول التوصيل الى ارضي جيد ...

حيدر علاج حسن

الصورة الرمزية عوني73
عوني73
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: سوريا دمشق
المشاركات: 1,173
نشاط [ عوني73 ]
قوة السمعة:101
قديم 29-02-2016, 09:40 AM المشاركة 8   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي استاذ فادياذا كانت اللوحة مؤرضة بكيبل تأريض خاص فلا يجوز استخدام الارضي كنتر ...... الأرضي له استخدام والنتر له استخدام مختلف تماما لا يجوز الربط بين الاثنين لما له خطورة

ثم لا يجوز استبدال كوندكتور ضمن دارة مثلا اقلاع محرك نجمي مثلثي يكون فيها تغذية كل الكوندكتورات 380 ونجي نستبدل كوندكتور تغذية ملفه 220 ححتى لو توفرة التغذية المناسبة هذا خطأ كبير
فاما تكون تغذية كل الكوندكتورات 220 او كلها 380

اما اذا كان كوندكتور وحيد لا يشترك مع اي كوندكتور اخر تغذيته مختلفة فلا ضير بشرط ان تتوفر التغذية المناسبة اما عن طريق طرنس تخفيض الجهد من 380 الى 220 او عن طريق توفير خط نتر نظامي


اما بخصوص تشغيل كوندكتور 380 على 220 فلا يجوز وحتى لو خفضت عدد اللفات وستزيد الطين بلة اذا فعلت ذلك لأنه ستكون قد خفضت من قدرة المحول فلن يستطيع القيام بعملية جذب التماسات بنفس القوة

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 09:11 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025