قبل شهرين توقف الكمبرسور عن العمل بسبب عطل في الكبستر وتم تغييره وعاد المكيف للعمل بشكل طبيعي
وقبل يومين توقف المكيف عن العمل واصبح يصدر صوتا مزعجا لاحظت وجود كيبل امام المروحه الخاصه بالوحده الخارجيه مما ادى الى توقف المروحه عن العمل
حضر الفني ورفع الكيبل و عملت المروحه ولكن الصوت الغير عادي مازال ظاهر ولا يعمل المكيف في حاله التدفئه ولا اعلم هل يعمل بحاله التبريد ام لا (ذلك بسبب بروده الجو حاليا)
اشار الفني ان المكيف بحاجه لتعبئة غاز فقد تسرب الغاز من المكيف وان الصوت سوف يزول بعد التعبئه
هل المشكله بهذا الوصف فعلا هي مشكله غاز فقط ام هناك خلل في الكمبرسور
وشكرا لكم مقدماً
|
اخي الكريم
في حالة نقص كمية الغاز او تسريبه بالكامل اولا في حالة التدفئة فأن الضاغط لا يعمل اذا كان هناك فاصل ضغط واطئ..ويعمل اذا لم يوجد هذا الفاصل ولكن لفترة ويفصل لان الوحدة الداخلية لا تعمل ولا تتحسس بالحرارة لان كمية الغاز قليلة.اما في حاله التبريد يمكن تشغيله بوضعة على اقل درجة او احماء حساس الغرفة المثبت على الراديتر الامامي باليد او ماء دافئ سوف يعمل الضاغط اذا لم يكن موجود فاصل ضغط واطئ ويمكن ملاحظه الانابيب في الوحدة الخارجية اذا كانت الانابيب دافئه او يتكون ثلج على انبوب الدفع في هذة الحاله تكون كمية الغاز قليله .واذا كانت الانابيب باردة هذا يدل ان الشحنه كامله.يعتبر هذا الفحص مبدأي .الفحص الاساسي يتم بتركيب مقياس الشحن ويتضح كل شي .
وذكرت اخي الكريم وجود صوت هل كان الضاغط يعمل ام متوقف؟؟ ما نوع الجهاز وحجمه حتى يتم التوضيح اكثر.