قديم 29-03-2016, 12:38 PM المشاركة 1   
ha استفسار بخصوص مواتير 3 فاز Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة ,,
انا في بداية عملي في مجال المواتير 3 فاز , وبصراحة المنتدى قيم جدا ومفيد جدا جدا في هذا المجال والمجالات الاخرى
ويشكر على هذا بعد الله كل القائمين على المنتدى وكل الأعضاء ..
أما بعد , عندي استفسارات بسيطه

بالنسبة للمواتير ال 3 فاز اذا كانت قدرة الموتور بسيطه هل يستلزم ايضا تشغيله ستار دلتا ام ان هناك حد معين من قدرة المواتير اذا تعداه نبدأ استخدام ستار دلتا؟
ماهو هذا الحد من قدرة الموتور بالكيلو وات , وإذا لم نستخدم ستار دلتا فكيف يكون توصيل الموتور هل هو ستار فقط ام دلتا فقط ولماذا ؟

اتمنى ان يفيدني أحد بهذه المعلومات وشكرا جزيلا .

اعلانات

الصورة الرمزية Ahmed Elbhiry
Ahmed Elbhiry
:: مشرف منتدى الورشة الفنية لأعطال الاجهزة المنزلية ::
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: مصر / الغربية / كفر الزيات / كفور بلشاى
المشاركات: 1,156
نشاط [ Ahmed Elbhiry ]
قوة السمعة:117
قديم 29-03-2016, 01:58 PM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بك فى المنتدى
هذا الموضوع يمكنك المرور عليه اولا فيه تفاصيل كثيرة عما تريده
واى نقطه غامضه عليك يتم توضيحها بإذن الله

هنــــــــــــــــــــــــــا

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

Mohammed Zahran
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 21
نشاط [ Mohammed Zahran ]
قوة السمعة:0
قديم 29-03-2016, 02:08 PM المشاركة 3   
افتراضي


شكرا يا بشمهندس أحمد انا بالفعل بقرأ حاليا في مواضيع مهندس أكمل وإذا وجدت الاجابات التي اريدها فهو خير ,, واذا في مسأله ليست واضحة هسأل فيها لعلي أجد إجابة سريعة من عضو ليه خبرة في هذا الموضوع ..


Mohammed Zahran
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 21
نشاط [ Mohammed Zahran ]
قوة السمعة:0
قديم 31-03-2016, 07:28 AM المشاركة 4   
افتراضي


أرجو المساعده لاني لم أجد رد على أسألتي؟؟


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:394
قديم 31-03-2016, 11:41 AM المشاركة 5   
افتراضي


اذا كانت قدرة المحرك اقل من 5.5 كيلو واط فلا تحتاج الى مرحلتين و يمكنك تشغيلها بمرحلة واحدة . و ايضا اذا كان الحمل ثقيل و يحتاج الى فترة ليصل المحرك الى سرعته القصوى فيجب ان توصله بمرحلتين و بغض النظر عن القدرة ....
اما كيفية التوصيل فحسب الجهد و كما تلاحظ في هذه الصورة .

مكتوب تحت توصيل الدلتا 220 فولت و تحت توصيل الستار 380 فولت فانت تختار التوصيل حسب الجهد المتوفر في بلدك اذا كان بنظام 380 فولت توصل ستار و اذا كان بنظام 220 فولت توصل دلتا .. و هكذا

حيدر علاج حسن

Mohammed Zahran
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 21
نشاط [ Mohammed Zahran ]
قوة السمعة:0
قديم 31-03-2016, 12:25 PM المشاركة 6   
افتراضي


شكرا جزيلا يا بشمهندس حيدر على الرد الجميل اللي فعلا أفادني لاني فعلا عندي حوالي 4 مواتير قدرتهم 2.2 كيلو وات وبالتالي ان شاء الله استطيع توصيلهم مرحلة واحده .
لو تكرمت عندي سؤال اخر محير , انا عندي موتور 45 كيلو وات وبالتالي أعلى تيار يسحبه هذا الموتور هيكون 90 امبير تقريبا لو قلنا مثلا انه لما يعمل في وضعه الطبيعي سوف يسحب 20 أمبير , ال 20 أمبير دول هيسحبهم كل ايه , كل ساعه مثلا او 20 أمبير في الثانيه ولا ايه , لأني كنت عايز احسب التكلفة الكهربية للموتور ده
أرجو يكون وصلك قصدي
وشكرا جزيلا مرة تانية .


الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:394
قديم 31-03-2016, 03:22 PM المشاركة 7   
افتراضي


التكلفة = الكيلو واط × عدد ساعات التشغيل × التسعيرة .
فاذا كان يسحب 20 امبير فان القدرة = 20÷90×45 = 10 كيلو واط
التكلفة = 10× عدد الساعات × التسعيرة

حيدر علاج حسن

Mohammed Zahran
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 21
نشاط [ Mohammed Zahran ]
قوة السمعة:0
قديم 01-04-2016, 10:19 AM المشاركة 8   
افتراضي


شكرا جزيلا يا بشمهندس حيدر
جزاك الله كل خير لان فعلا ردودك ساعدتني كتير جدا
عندي استفسار اخر وأرجو اني بكده مكنش مزعج
دلوقتي انا عندي خط غسيل بلاستيك والمواتير اللي عندي بتسحب 250 أمبير ككل , المكان اللي المفروض نشتغل فيه ويكون 380 فولت 3 فاز , المفروض يكون فيه عداد كهربا حكومي , طيب هو في عداد هعرف اسحب منه كمية التيار دي؟ هل مثلا بيكون فيه عدادات 300 أمبير ولا مثلا باستخدم 3 عدادات 100 أمبير , يا ترى المصانع بتحل المشكلة دي ازاي
لو حضرتك عندك خلفية في الموضوع ارجو تفيدني وشكرا جدا لمساعدتك

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 03:23 PM