قديم 05-04-2016, 01:36 PM المشاركة 1   
افتراضي استفسار بخصوص اختيار الكونتاكتور والاوفرلود Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا عارف ان سؤالي هيكون مكرر وبعتذر عن ده بس فعلا بحثت كثير جداا على النت وكل المعلومات مختلفة وبتلخبط , انا عندي موتور 45 كيلو وات 3 فاز 380 فولت اختار الكونتاكتور والاوفرلود ازاي بطريقه واضحة ومفهومة وسهلة , مع العلم ان بما ان قدرة الموتور عاليه هكون مشغله ستار دلتا ان شاء الله .
وعندي موتور اخر 1.5 كيلو وات نفس كل شئ اريد معرفة كيفية اختيار الاوفرلود والكونتاكتور ولكن هنا التشغيل هيكون اما ستار او دلتا فقط.

اتمنى المساعدة وشكرا جزيلا

اعلانات

الصورة الرمزية حيدر علاج حسن
حيدر علاج حسن
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: IRAQ
المشاركات: 10,061
نشاط [ حيدر علاج حسن ]
قوة السمعة:394
قديم 06-04-2016, 05:08 PM المشاركة 2   
افتراضي


قدرة كل كونتكتر هي ثلثي (2/3) من قدرة المحرك ...
معايرة الاوفرلود تكون 1.25 من تيار الفيز للمحرك و ليس من تيار الخط لانك ستوصل الاوفرلود على الفيز و ليس على الخط

حيدر علاج حسن
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 04:19 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025