بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني المختصين في التبريد والتكييف قمت بتنصيب جهاز (سبلت نيكس )نوع الضاغط الموجود (1طن )المشكله هي ان دفع الضاغط غير سليم
ارجو المساعده وشكرا جزيلا :flwr: :flwr:

اعلانات

sadeer
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 90
نشاط [ sadeer ]
قوة السمعة:0
قديم 01-08-2007, 10:15 AM المشاركة 2   
sun تستطيع فحص الكفاءة


اذا كان ضغط الدفع مساوي لضغط الراجع فأن الصمامات تالفة وتستطيع حساب ذلك عن طريق صمامات الخدمة اما ان كان ضغط الدفع منخفض عن الضغط الطبيعي اي دون 250 psi قد يزيد عن ذلك قليلا في الاجواء الحارة وقد يقل قليلا عن ذلك في الايام الاكثر برودة أما ان قل عن هذا القياس بكثير فذلك يدل على ضعف الضاغط وأرجو ان اكون قد أفدتك :know::know::know: