الأخوة الأعزاء،
لدي مكيف سبليت يعمل بشكل طبيعي لمدة عشر دقائق، ثم يفصل التبريد ولا يعود للعمل أبدا. الوحدة الداخلية تظل تعمل بشكل طبيعي ولكن الهواء يصبح علدي وغير بارد.
اتصلت بالصيانة، وقاموا بتنظيف الوحدة الخارجية وفحص غاز الفريون وقاموا بتغيير المروحة ولم تنحل المشكلة، ثم قاموا بتغيير المكثف ولم تنحل المشكلة أيضاً، ولا يزال المكيف على ما هو عليه.
قمت بفك الوحدة الداخلية وفحصت قطعها الإلكتروني بما فيها حساسي الحرارة والفاصمات - ال Relay - ووجدت بأنها كلها سليمة. وبالنسبة للفاصمات فهناك مجموعة صغيرة، وواحدة كبيرة موصولة بالوحدة الخارجية.
السيناريو كالتالي:
- المكيف 18000 وحدة
- عندما يتم تشغيل المكيف أول مرة، تشتغل الريلي الكبيرة ويصبح سحب التيار على السلك الموصول بالريلي الكبيرة 10 أمبير
- يبدأ المكيف بالتبريد بشكل طبيعي ويتم تبريد المكيف بشكل طبيعي
- الحساسات تعمل بشكل طبيعي، وقيمتها تتغير مع ارتفاع التبريد وانخفاض درجة الحرارة
- بعد حوالي 10 دقائق، يتوقف سحب التيار، مع العلم بأن الريلي الكبيرة لا تزال في حالة التشغيل ON، وكأن الكمبرسور في الوحدة الخارجية توقف عن العمل
- وتبدأ درجة حرارة المبخر بالارتفاع ويصبح الهواء الصادر من الوحدة الداخلية هواء دافئ.
- لو بقي المكيف في حالة التشغيل لا يعاود التبريد مطلقاَ
- أضطر لإطفاء المكيف وانتظار حوالي 10 دقائق أو أكثر ومن ثم أعيد تشغيله من جديد، ليعيد السيناريو نفسه مرة أخرى
هل ممكن مساعدتي في حل هذه المشكلة لو سمحتم