السلام عليكم
منذ يومين واجهتني مشكلة في تبريد/ سبلت نوع fresh 1 طن
هي ان الكمبريسور لا يفصل ابداً ويعمل مباشرة مع تشغيل المكيف من زر الكهرباء
وعند إطفاء المكيف من الريموت كونترول الريشات تغلق ويطفئ ضوء الشاشة في المكيف بشكل طبيعي
لكنه في الخارج يبقى شغال وتتجمد الأنابيب فوراً لذلك اضطر ان افصله من زر الكهرباء الرئيسي
ولا يفصل حتى اذا رفعت درجة الحرارة 30 حتى مع قفل باب الغرفة تتجمد الغرفة ولا يفصل مطلقاً .
السلام عليكم
منذ يومين واجهتني مشكلة في تبريد/ سبلت نوع fresh 1 طن
هي ان الكمبريسور لا يفصل ابداً ويعمل مباشرة مع تشغيل المكيف من زر الكهرباء
وعند إطفاء المكيف من الريموت كونترول الريشات تغلق ويطفئ ضوء الشاشة في المكيف بشكل طبيعي
لكنه في الخارج يبقى شغال وتتجمد الأنابيب فوراً لذلك اضطر ان افصله من زر الكهرباء الرئيسي
ولا يفصل حتى اذا رفعت درجة الحرارة 30 حتى مع قفل باب الغرفة تتجمد الغرفة ولا يفصل مطلقاً .
ارجو مساعدتي
ودمتم بحفظ الله
الله العليم المشكلة عندك في حساس يتحسس درجة حرارة يسمى في بعض البلدان بالترمستات وسخ بدو تنظيف او غير راكب مزبوط
اتاكد بنزل ماء من الكيف على البربيج الخارجي وردلي خبر