قديم 26-08-2016, 04:24 PM المشاركة 1   
افتراضي ظاهرة غريبة جدا Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم
لدي ظاهرة غريبة بالمعمل.... على الاقل وجدتها غريبة بالنسبة الي و هي كالتالي

عند قياس فرق الجهد بين الفازات احصل على هذه القيم

Pe-R 0v
Pe-S 380v
Pe-T 380v
Pe-N 220

كيف يمكن ان يكون فرق الجهد بين pe و خط الفاز R مساوي للصفر
مع العلم ان المعمل يعمل بشكل طبيعي و القاطع لا يقوم بالفصل ابدا

هل من المنطق حصول هذا الشيء

و الفرق بين الفازات 380 v

و انا سؤالي بمعنى اخر .... اذا كان يوجد تماس بيت الارضي و خط الفاز R لماذا لم يفصل القاطع الرئيسي

شكرا لكم

احصائية الشكر والاعجاب - 1 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
شكراً ابوقشه ( شكر العضو على هذه المشاركة )
اعجاب ابوقشه ( أعجبته المشاركة )
اعلانات

طالب عام
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 261
نشاط [ طالب عام ]
قوة السمعة:0
قديم 27-08-2016, 08:43 PM المشاركة 2   
افتراضي


ماذا يعني pe
pe- N يعني قست بين الفيز و النيوترال (المحايد)
بالتوفيق

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

ابو عاشور
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: المنصوره_مصر
المشاركات: 244
نشاط [ ابو عاشور ]
قوة السمعة:0
قديم 29-08-2016, 10:52 PM المشاركة 3   
افتراضي


السلام عليكم
لدي ظاهرة غريبة بالمعمل.... على الاقل وجدتها غريبة بالنسبة الي و هي كالتالي

عند قياس فرق الجهد بين الفازات احصل على هذه القيم

Pe-R 0v
Pe-S 380v
Pe-T 380v
Pe-N 220

كيف يمكن ان يكون فرق الجهد بين pe و خط الفاز R مساوي للصفر
مع العلم ان المعمل يعمل بشكل طبيعي و القاطع لا يقوم بالفصل ابدا

هل من المنطق حصول هذا الشيء

و الفرق بين الفازات 380 v

و انا سؤالي بمعنى اخر .... اذا كان يوجد تماس بيت الارضي و خط الفاز R لماذا لم يفصل القاطع الرئيسي

شكرا لكم
ممكن تعيد القياس ويمكن ان يكون على هذا الفيز عازل او اتربه ما


الصورة الرمزية ابوقشه
ابوقشه
:: مشرف منتدى الهندسة الكهربائية ::
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: الاقصر ... مصر
المشاركات: 2,733
نشاط [ ابوقشه ]
قوة السمعة:170
قديم 30-08-2016, 11:57 AM المشاركة 4   
افتراضي


السلام عليكم
لدي ظاهرة غريبة بالمعمل.... على الاقل وجدتها غريبة بالنسبة الي و هي كالتالي

عند قياس فرق الجهد بين الفازات احصل على هذه القيم

Pe-R 0v
Pe-S 380v
Pe-T 380v
Pe-N 220

كيف يمكن ان يكون فرق الجهد بين pe و خط الفاز R مساوي للصفر
مع العلم ان المعمل يعمل بشكل طبيعي و القاطع لا يقوم بالفصل ابدا

هل من المنطق حصول هذا الشيء

و الفرق بين الفازات 380 v

و انا سؤالي بمعنى اخر .... اذا كان يوجد تماس بيت الارضي و خط الفاز R لماذا لم يفصل القاطع الرئيسي

شكرا لكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اخى الكريم مع انه معطيات السؤال ناقصه ولكن انصحك بالذهاب الى محول الخدمه واقراء على لوحة المحول (Plate ) من اى مجموعه من المتجهات ينتمى هذا المحول vector Group of Transformer اذا كان هذا المحول ينتمى الى مجموعة التوصيل YZ1 او مجموعة التوصيل YZ11 فتكون القرائه التى اخذتها صحيحه اما اذا كان هذا المحول ينتمى الى مجموعة التوصيل DY1 فيجب عليك مراجعة كابل التوصيل والتاكد من صحته وارجوا الافاده والمتابعه وشكرا لك حبيبى

احصائية الشكر والاعجاب - 0 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
اعجاب Ahmed Elbhiry ( أعجبته المشاركة )

نعيم سوريا
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Apr 2016
المشاركات: 26
نشاط [ نعيم سوريا ]
قوة السمعة:0
قديم 30-08-2016, 04:45 PM المشاركة 5   
افتراضي


شكرا لك على الرد و لكن ما هي المعطيات الناقصة بالسؤال
لارى اذا كان بامكاني تزويدك بها

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:31 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025