افتراضي سخان 30 كيلو 3 فاز هل يشتغل 220 Twitter FaceBook Google+



سخان تقريبا 30 كيلو 3 فاز وعاوز اشغله 220 هل ممكن بواسطة انفرتر سنجل فيز مع العلم ان السخان هيعمل لمدة 10 دقائق فقط فى كل عملية ويتم فصله

اعلانات

طالب عام
:: مهندس جيد ::
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 261
نشاط [ طالب عام ]
قوة السمعة:0
قديم 10-09-2016, 11:47 PM المشاركة 2   
افتراضي


نعم ممكن يسمى الانفرتر سجل فيز الى ثلاثي الفيز ( من حيث الدخل والخرج ) ويجب يتوافق قدرة السخان مع قدرة الانفرتر او يزداد قليلا وبلاضافة يكون حرج الجهد التشغيل للانفرتر يوافق جهد السخان الثلاثي مثلا 380 فولت و هذا الانفرتر يكلف ثمنا كثير .
والله الموفق

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 11-09-2016, 06:00 AM المشاركة 3   
افتراضي


سخان تقريبا 30 كيلو 3 فاز وعاوز اشغله 220 هل ممكن بواسطة انفرتر سنجل فيز مع العلم ان السخان هيعمل لمدة 10 دقائق فقط فى كل عملية ويتم فصله
أخى
كل سخان لابد من وسيلة لتغييره عند التلف لذا سيكون من السهل الوصول لأطرافة
قم بفحص هذه الأطراف و كيفية توصيلها
لو متصلة ستار "نجمة" إذن هناك نقطة التقاء الثلاث سخانات و من ثم كل منها أصلا 220 فولت - قم بتوصيلهم على التوازى
أما لو متصلين دلتا فأعد توصيلهم ستار و كل ما تحتاجه هو محول ذاتى 220/380

احصائية الشكر والاعجاب - 1 شكراً, 0 عدم اعجاب, 3 اعجاب
شكراً د حسين ( شكر العضو على هذه المشاركة )
اعجاب د حسين, Ahmed Elbhiry, طالب عام ( أعجبته المشاركة )

الصورة الرمزية عبد الرحمن200
عبد الرحمن200
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 61
نشاط [ عبد الرحمن200 ]
قوة السمعة:0
قديم 14-09-2016, 07:13 PM المشاركة 4   
افتراضي


نعم ممكن يسمى الانفرتر سجل فيز الى ثلاثي الفيز ( من حيث الدخل والخرج ) ويجب يتوافق قدرة السخان مع قدرة الانفرتر او يزداد قليلا وبلاضافة يكون حرج الجهد التشغيل للانفرتر يوافق جهد السخان الثلاثي مثلا 380 فولت و هذا الانفرتر يكلف ثمنا كثير .
والله الموفق
اشكرك جدا ولكن مش مهم التكلفة اهم شئ هل فعلا هلاقى سنجل فيز بنفس القدرة دى وفين فى مصر


الصورة الرمزية عبد الرحمن200
عبد الرحمن200
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 61
نشاط [ عبد الرحمن200 ]
قوة السمعة:0
قديم 14-09-2016, 07:17 PM المشاركة 5   
افتراضي


أخى
كل سخان لابد من وسيلة لتغييره عند التلف لذا سيكون من السهل الوصول لأطرافة
قم بفحص هذه الأطراف و كيفية توصيلها
لو متصلة ستار "نجمة" إذن هناك نقطة التقاء الثلاث سخانات و من ثم كل منها أصلا 220 فولت - قم بتوصيلهم على التوازى
أما لو متصلين دلتا فأعد توصيلهم ستار و كل ما تحتاجه هو محول ذاتى 220/380
اشكرك جدا مهندس ماجد هو هيكون فى صعوبة من ناحية ان افتحه واحاول اوصل لاى نقطة التقاء به بسبب تصميمه هل ممكن انفرتر سنجل فيز زى ماذكر اخى الكريم بالاعلى وشكرا جزيلا لك


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 15-09-2016, 04:52 AM المشاركة 6   
افتراضي


ستجده إن شاء الله فى شارع نجيب الريحانى
لو تشاء محل محدد يمكننى أن اكتب لك لكن غالبا ستجد اكثر من محل


الصورة الرمزية عبد الرحمن200
عبد الرحمن200
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 61
نشاط [ عبد الرحمن200 ]
قوة السمعة:0
قديم 19-09-2016, 07:41 PM المشاركة 7   
افتراضي


ستجده إن شاء الله فى شارع نجيب الريحانى
لو تشاء محل محدد يمكننى أن اكتب لك لكن غالبا ستجد اكثر من محل
شكرا لك وجزاك الله خيرا وعلما

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 02:37 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025