منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

asemelsaid
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 17
نشاط [ asemelsaid ]
قوة السمعة:0
قديم 10-09-2016, 05:16 PM المشاركة 1   
افتراضي سؤال بسيط في حساب مساحة مقطع السلك Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم
عندي فرن حرق خزف هيشتغل على 220 فولت وقدرتة ممكن التحكم فيها واقصي قدرة له 20 كيلو وات عايز اعرف قطر السلك الي ممكن اشغل علية هذا الفرن
وياريت مساحة مقطع السلك ( الرقم التجاري عند الشراء ) وايضا قطر السلك يعني لو قمت بقياس السلك مثلا بالبكوليز يبقي كام مم
مع العلم ان المكان الي هيشتغل فية الفرن الكهرباء به ضعيفة لدرجة 180 فولت فقط والمسافة بين الفرن ومصدر الكهرباء حوالي 15 متر
شكرا جزيلا

اعلانات

د حسين
:: عضو فضى ::
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: لبنان حاليا
المشاركات: 228
نشاط [ د حسين ]
قوة السمعة:78
قديم 10-09-2016, 06:50 PM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم
عندي فرن حرق خزف هيشتغل على 220 فولت وقدرتة ممكن التحكم فيها واقصي قدرة له 20 كيلو وات عايز اعرف قطر السلك الي ممكن اشغل علية هذا الفرن
وياريت مساحة مقطع السلك ( الرقم التجاري عند الشراء ) وايضا قطر السلك يعني لو قمت بقياس السلك مثلا بالبكوليز يبقي كام مم
مع العلم ان المكان الي هيشتغل فية الفرن الكهرباء به ضعيفة لدرجة 180 فولت فقط والمسافة بين الفرن ومصدر الكهرباء حوالي 15 متر
شكرا جزيلا

عزيزي
الذي اعرفه ان اسلاك المقاومات الخاصة للتسخين تصمم على اساس كثافة التيار في مساحة المقطع هي 5 امبير لكل ملم مربع
لذلك عليك ان تحسب طول السلك الذي يحقق المقاومة المطلوبة بناء على المعلومات الخاصة بالأسلاك الموجودة في السوق ولنفترض انك وجدت سلكا مواصفات تقول ان مقاومته 6 اوم للمتر الطولي الواحد مثلا وصنعت منه سخانا طوله متران ستكون مقاومته 12 أوم وسيسحب تيار قدره 220 تقسيم 12 يساوي 18 أمبير وستكون استطاعته 220 ضرب 18 تساوي حوالي 4000 واط ويكون سطح المقطع يساوي 18 تقسيم 5 يساوي تقريبا 3.5 ملم مربع ..
عزيزي هذه الأرقام ليست حقيقية بل تقريبية وعليك الانطلاق من مواصفات السلك المتوفر بداية ..ووضعتها للاستدلال على طريقة الحساب
والله اعلم

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

asemelsaid
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 17
نشاط [ asemelsaid ]
قوة السمعة:0
قديم 10-09-2016, 08:51 PM المشاركة 3   
افتراضي



عزيزي
الذي اعرفه ان اسلاك المقاومات الخاصة للتسخين تصمم على اساس كثافة التيار في مساحة المقطع هي 5 امبير لكل ملم مربع
لذلك عليك ان تحسب طول السلك الذي يحقق المقاومة المطلوبة بناء على المعلومات الخاصة بالأسلاك الموجودة في السوق ولنفترض انك وجدت سلكا مواصفات تقول ان مقاومته 6 اوم للمتر الطولي الواحد مثلا وصنعت منه سخانا طوله متران ستكون مقاومته 12 أوم وسيسحب تيار قدره 220 تقسيم 12 يساوي 18 أمبير وستكون استطاعته 220 ضرب 18 تساوي حوالي 4000 واط ويكون سطح المقطع يساوي 18 تقسيم 5 يساوي تقريبا 3.5 ملم مربع ..
عزيزي هذه الأرقام ليست حقيقية بل تقريبية وعليك الانطلاق من مواصفات السلك المتوفر بداية ..ووضعتها للاستدلال على طريقة الحساب
والله اعلم

شكرا جزيلا لحضرتك د.حسين هو فعلا انا كنت محتاج المعلومات دي من فترة ، ولاكن الان بالفعل الفرن جاهز للتشغيل انا فقط اريد معرفة قطر السلك النحاسي المناسب لتشغيل فرن بقدرة 20 كيلو وات ، يعني السلك القادم من عداد الكهرباء الي الفرن ، انا اسف يبدوا ان شرحى كان غير واضح لعدم خبرتي في هذا المجالي
شكرا جزيلا لحضرتك


khaled.inside
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: May 2014
الدولة: Egypt
المشاركات: 57
نشاط [ khaled.inside ]
قوة السمعة:0
قديم 20-09-2016, 12:55 PM المشاركة 4   
افتراضي



شكرا جزيلا لحضرتك د.حسين هو فعلا انا كنت محتاج المعلومات دي من فترة ، ولاكن الان بالفعل الفرن جاهز للتشغيل انا فقط اريد معرفة قطر السلك النحاسي المناسب لتشغيل فرن بقدرة 20 كيلو وات ، يعني السلك القادم من عداد الكهرباء الي الفرن ، انا اسف يبدوا ان شرحى كان غير واضح لعدم خبرتي في هذا المجالي
شكرا جزيلا لحضرتك
طبقا للمعادلات الرياضية الموجودة فى هذا الموضوع

ستحتاج لمقطع سلك 10.5mm من النحاس - وبالنسبة للرقم التجارى - فمثلاً اذا كان الموجود فى السوق 10mm اشترى الفئة الاعلى منها مباشرة

وبخصوص فقد الجهد - مساحة مقطع السلك قمت بحسابها مع فقد 3% عند جهد 220 فولت

لكن حضرتك ذكرت ان الجهد عندك 180 فولت - بمعنى نبسة الفقد فى الجهد 18.1%
فاعتقد انك ستحتاج لرفع جهد المصدر اولاً

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 02:39 PM