منتدى الهندسة الكهربائية قسم خاص لمناقشة مواضيع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

أدوات الموضوع

reegolas cage
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 358
نشاط [ reegolas cage ]
قوة السمعة:0
قديم 09-12-2016, 05:32 PM المشاركة 1   
ha مشكلة تكرار تلف العديد من الاجهزة بسبب ارتفاع مفاجئ في الجهد ... ماذا أفعل ؟؟ Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عندي مشكلة في مشروع
ان المحول الخاص بالمشروع كان 300 كيلو فولت امبير
و احمال المبني كلها احادية الطور ( لمبات ليد + تكييفات في الصيف + سخانات و لابات و تليفونات و احمال بسيطة جدا )
بالاضافة الي طلمبات حريق للطوارئ هي الوحيدة ثلاثية الطور
دائما يحدث over voltage و يحترق كارتات تكييفات و ترانسات كشافات ليد و ترانسات لابات و غيرها
يوجد باللوحة الرئيسية للمبني جهاز حماية فيز سكوينس و لكنه لا يحمي شئ
و تكرر اكثر من مرة تلف الكثير من الاحمال
ممكن اعمل ايه عشان احمي الاحمال لان تقريبا المحول كبير جدا علي الاحمال اللي كلها تقريبا احادية الطور

مرفق صورة للوحة الرئيسية للمبني بها دائرة ats

http://www.3rbz.com/uploads/bb1096747b431.jpg

http://www.3rbz.com/uploads/a06b3708c2392.jpg

اعلانات

ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 10-12-2016, 04:32 AM المشاركة 2   
افتراضي


أخى وحدة فيز سكوينس لا تحمى من ارتفاع الفولت هى فقط إما تحمى بالفصل أو تصحيح تتابع الفازات حتى لا تدور الموتورات بإتجاه عكسى فتدمر المعدات
تحتاج وحدة حماية ضد ارتفاع الفولت Over Voltage وهى تفصل عندما يرتفع الفولت عن الحد المناسب
أيضا حشب طبيعة الحمل و أهميته توضع أحيانا وحدات تثبيت الفولت حتى لا ينقطع مثل آخر صورة فى هذه المشاركة
http://www.qariya.info/vb/showpost.p...4&postcount=28

احصائية الشكر والاعجاب - 1 شكراً, 0 عدم اعجاب, 0 اعجاب
شكراً Ahmed Elbhiry ( شكر العضو على هذه المشاركة )
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

reegolas cage
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 358
نشاط [ reegolas cage ]
قوة السمعة:0
قديم 10-12-2016, 06:56 PM المشاركة 3   
افتراضي


أخى وحدة فيز سكوينس لا تحمى من ارتفاع الفولت هى فقط إما تحمى بالفصل أو تصحيح تتابع الفازات حتى لا تدور الموتورات بإتجاه عكسى فتدمر المعدات
تحتاج وحدة حماية ضد ارتفاع الفولت Over Voltage وهى تفصل عندما يرتفع الفولت عن الحد المناسب
أيضا حشب طبيعة الحمل و أهميته توضع أحيانا وحدات تثبيت الفولت حتى لا ينقطع مثل آخر صورة فى هذه المشاركة
http://www.qariya.info/vb/showpost.p...4&postcount=28
باشمهندس ماجد
احب اشكر حضرتك علي اهتمامك و جعله الله في ميزان حسناتك
هو مش الفيز سكوينس اللي رفقت لحضرتك صورته ده يعتبر فيز سكوينس + o/u voltage

http://www.3rbz.com/uploads/592b7f3d2b8b1.jpg

و لو في فرق بينه و بين الاوفر فولتج اللي تقصده ممكن حضرتك توضحهولى
وحداث تثبيت الفولت دي لو حبيت اطلبها اسمها العلمي ايه و هل كلها للاحمال الاحادية بس


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 11-12-2016, 05:05 AM المشاركة 4   
افتراضي


أخى
ارجع للداتا شيت له ستجد أنه حقا مزود بحماية OV لكنه أيضا مزود بخاصية Off Delay و من الصورة مضبوط على 2 ثانية أى انه لن يفصل إلا بعد ثانيتين من ارتفاع الفولت و هذا كافى لتلف الالكترونيات


reegolas cage
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 358
نشاط [ reegolas cage ]
قوة السمعة:0
قديم 13-01-2017, 11:22 PM المشاركة 5   
افتراضي


أخى
ارجع للداتا شيت له ستجد أنه حقا مزود بحماية OV لكنه أيضا مزود بخاصية Off Delay و من الصورة مضبوط على 2 ثانية أى انه لن يفصل إلا بعد ثانيتين من ارتفاع الفولت و هذا كافى لتلف الالكترونيات
حضرتك ممكن تنصحنى بنوع كويس OV يكون زمن الاستجابة بتاعه سريع
و بعد اذن حضرتك الزمن الطبيعي للفصل لحماية الالكترونات بيكون تقريبا كام جزء من الثانية لان حضرتك وضحتلي ان 2 ثانية دي حاجة كبيره جدا

و اخير بعد اذن حضرتك هو في Stablizer لجهد 380 فولت
زى stablizer الصغير بتاع المنازل و الاحمال الصغيرة


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 14-01-2017, 05:05 AM المشاركة 6   
افتراضي


حضرتك ممكن تنصحنى بنوع كويس OV يكون زمن الاستجابة بتاعه سريع
و بعد اذن حضرتك الزمن الطبيعي للفصل لحماية الالكترونات بيكون تقريبا كام جزء من الثانية لان حضرتك وضحتلي ان 2 ثانية دي حاجة كبيره جدا
أخى
لا استطيع أن افيدك فيجب أن تحدد هذا طبقا للأحمال فمثلا الموتورات مثل الثلاجات و المراوح الخ تتحمل 2 ثانية أو اكثر بينما الأجهزة الإلكترونية لا تتحمل ذلك
أحيانا يفصل مسارات الأجهزة الإلكترونية و توضع على مثبت خاص أو يو بى اس لهذا الغرض
و اخير بعد اذن حضرتك هو في Stablizer لجهد 380 فولت
زى stablizer الصغير بتاع المنازل و الاحمال الصغيرة
طبعا موجود لكنه 3 فاز لأنه ببساطة 3 وحدات فاز واحد فى علاف واحد متصلة ستار
هنا فى المشاركة 28
http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=88149&page=4

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 08:13 PM