السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدى مشكله وهى لدى لوحة خاصه بالإناره مصدرها ثلاثه فاز اما الاحمال التى عليها واحد فاز موزعه بالتساوى على كل فازه مع النيوترال لكى يحدث توازن احمال
خط النيوترال فيها ساحب 64 امبير وحرارة الكابل عاليه ويوجد صوت زنه فى الكابل وكل فازه ساحبه 25 امبير بما ان الاحمال متوازنه على كل فازه ليه النيوترال ساحب امبير مع العلم أن الأحمال هى لمبات فلورسنت إلكترونية
وبعد بحث وسؤال تبين لى ان السبب من الممكن ان يكون هرمونيك وبالتالى اريد ان اعرف ماذا تعنى احمال غير خطيه واحمال خطيه ولماذا وكيف تنشأ الهرمونك ارجو الشرح المبسط وعدم وضع كتب باللغة الانجليزيه
حيث لا اجيدها وبالتالى عرفت انه للتخلص منها يتم تركيب فلتر هرمونك او تركيب محول خاص بالتخلص من الهرمونيك اريد انا عرف كيف يتم تصميم فلتر للهرمونك وهل من الممكن ان اقوم بتصميمه انا ام ذلك يحتاج لتقنيه تصنيع عاليه
وقمت بحل اخر غير علمى لتسكين المشكله قليلا قمت بتغيير الطرف النيوترال الذى هو مساحه مقطعه 25 مم بطرف اخر خارجى ذو مساحة مقطع اكبر 35 مم وذلك لتقليل السخونة وصوت الزنه فى الكابل إلى حد ما ولكن الامبير مازال كما هو
بإنتظاركم