السلام عليكم اخوتي...
عندي مشكلة في غرفة تجميد لحوم محيرني.. لاحظت أن الغرفة تصل إلى السالب 16 بصعوبة وان وحبيت افك الضابط عشان اعمله صيانة... فريق ضاغط آخر كان موجود عند لكن لا أعرف حالته. لكن المهندس اللي قبلي في هذا المكان قالي انه تم تدميره...
المهم بعد ما ركبت هذا الكباس لاحظت أن الغرفة موش بتنزل أقل من سالب 9 وان ضغط السحب عالي نسبيا حوالي 25 عند سالب 5 ( نوع الفريون 22).. وكمان بالاحظ أن الضغط العالي منخفض نسبيا ( حوالي 180 رطل).. شكيت في الاكسبانشن فغيرك بآخر جديد بنفس مقاس الاخره القديمه (مقاسها 02).. ورجعت شغلت لكن برضو الضغط المنخفض لا يزال عالي ( 20 رطل لوو و 200 رطل هاي) عند سالب 7..
مع العلم ان إزاحة الكباس القديم 14.5 متر مكعب ساعة والكبار اللي راكب دلوقتي 12.9 متر مكعب ساعة...
وبرضو حاسس ان الغرفة موش بتنزل أقل من 10 درجه..
ايه ممكن يكون السبب.. وجود تفويت في الضغط ولا الاكسبانشن مفتوح أكثر من الازم ولا الفرق في الإطاحة هو اللي عامل المشكله.. ارجوكم افيدوني فأنا مخي تعب من كثره الاحتمالات..

اعلانات

fathi555
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 7
نشاط [ fathi555 ]
قوة السمعة:0
قديم 21-06-2017, 01:14 AM المشاركة 2   
افتراضي


السلام عليكم... انا رايي ان المشكل في المكثف. احتمال ان يكون متسخا بالاتربه مثلا الاحتمال الثاني المكثف صغير. ..او الاثنين معا ....انا اعتقد ان عمليه التكثيف تتم بصوره سيئه و هذا ما يسبب ارتفاع ضغط المبخر....ارجو ان اكون افدتك بالتوفيق

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

منصور عساف
:: مهندس متواجد ::
تاريخ التسجيل: Dec 2016
الدولة: الجزائر ورقلة تقرت
المشاركات: 116
نشاط [ منصور عساف ]
قوة السمعة:0
قديم 01-07-2017, 11:47 PM المشاركة 3   
افتراضي


السلام عليكم اخوتي...
عندي مشكلة في غرفة تجميد لحوم محيرني.. لاحظت أن الغرفة تصل إلى السالب 16 بصعوبة وان وحبيت افك الضابط عشان اعمله صيانة... فريق ضاغط آخر كان موجود عند لكن لا أعرف حالته. لكن المهندس اللي قبلي في هذا المكان قالي انه تم تدميره...
المهم بعد ما ركبت هذا الكباس لاحظت أن الغرفة موش بتنزل أقل من سالب 9 وان ضغط السحب عالي نسبيا حوالي 25 عند سالب 5 ( نوع الفريون 22).. وكمان بالاحظ أن الضغط العالي منخفض نسبيا ( حوالي 180 رطل).. شكيت في الاكسبانشن فغيرك بآخر جديد بنفس مقاس الاخره القديمه (مقاسها 02).. ورجعت شغلت لكن برضو الضغط المنخفض لا يزال عالي ( 20 رطل لوو و 200 رطل هاي) عند سالب 7..
مع العلم ان إزاحة الكباس القديم 14.5 متر مكعب ساعة والكبار اللي راكب دلوقتي 12.9 متر مكعب ساعة...
وبرضو حاسس ان الغرفة موش بتنزل أقل من 10 درجه..
ايه ممكن يكون السبب.. وجود تفويت في الضغط ولا الاكسبانشن مفتوح أكثر من الازم ولا الفرق في الإطاحة هو اللي عامل المشكله.. ارجوكم افيدوني فأنا مخي تعب من كثره الاحتمالات..
السلام عليكم اخي الكريم
تأكد من صحة الترموستا خاصة إذا كانت إلكترونية مع تغيير الحساس بتعها
تفقد موضع الحساس الثاني الخاص بالتذويب
تأكد من عدم وجود تسربات للهواء
تأكد من كمية الفرين
سؤال عندما تقوم بضبطها -16 مثلا هل الكمبريسور بيفصل قبل وصوله الدرجة المرجوة ام لا

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 01:27 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025