جرب تفصل الكهربا الاول و بعدين شد الريليه لبره شوية من غير ما تخرجه خالص و بعدين قيس التوصيل بين السلك الجاي له و طرف الماتور الشمال هتلاقي الدايرة مفتوحة، شوف الريليه من الجنب طرفين لو وصلتهم الدايرة تتقفل بين السلك الجاي للريليه و الطرف الشمال للماتور ، الطرفين اللي وصلتهم عشان الدايرة تتقفل وصل عليهم الكباستور ، و عرفني عملت ايه.
|
بارك الله فيك أخي عمرو
تمكنت لله الحمد من التواصل هاتفياً مع الفني
والتوصيل كان على الشكل التالي
كل الأسلاك الزرقاء الثلاثة مع السلك الأسود على طرف
والسلك الأحمر لوحده على طرف المكثف الثاني
ولله الحمد المكيف يعمل بشكل ممتاز
ولكن لأخذ العلم هل بإمكانك أنت أو أحد الإخوة شرح ماهي تلك الأسلاك
انا فهمت أن الضاغط يخرج منه ثلاثة أسلاك إثنان للملف الابتدائي وواحد مشترك
تدخل الكهرباء إلى طرف المكثف وتخرج من الطرف الثاني الى الضاغط ثم تخرج من الضاغط لتعود إلى الكهرباء لتكمل الدورة؟
هل الكلام أعلاه صحيح؟
وما هو عمل سلك المشترك؟
وعلمت أن أغلب المكثفات في المكيفات لها ثلاثة أطراف أو توصيلات من أعلاها لوصل الضاغط مع مروحة القطعة الخارجية على نفس المكثف عكس ما عندي أنا الضاغط له مكثف والمروحة لها مكثف.