ممكن لو تقدر تتصرف في اسطوانة فاضية و تسحب الفريون كله فيها بعد ما تعملها فاكيوم و بعدين فاكيوم للنظام و تشحن سايل بس احسن تتاكد الاول ان مفيش تنفيس هو السبب في ان الفريون هرب و عرفني عملت ايه.
مكيف انفرتر 2 طون لا يبرد تم فحص غاز التبريد
وجد منخفض جدا تم زيادة غاز لحد الضغط الطبيعي
بقي تبريده ضعيف وغير مرضي ...
تم تفريغ الغاز بالكامل وعمل فاكيوم عميق
ثم تم شحنه غاز r410 A غاز سائل عن طريق قلب
الاسطوانة وعلى جرعات
وبعد انتهاء شحن المكيف تبين أنه أخذ جرعة زائدة
بعد توزين الاسطوانة بما يقارب 300 غم ...
السؤال الآن ...
ما هو ضرر كمية الغاز الزائدة على المكيف وعلى كفاءة التبريد
ثم كيف التخلص من الغاز الزائد علما أن الغاز 410a وهو خليط
من أكثر من نوع فلو تم تهريب قليل من الغاز لخرج العنصر الخفيف
ولاختل مزيج الغاز ونسبه ...
|