القرية الإلكترونية - الكترونيات - كمبيوتر - هاردوير - خدمات المواقع - كهرباء - فضائيات - جوال - اتصالات - تكييف وتبريد - اجهزة الانتاج الزراعي - كهرباء السيارات

كود تفعيل العضوية - الابلاغ عن روابط لاتعمل - صيانة التلفزيون - الحاسبة - الأعضاء المتميزين - البرامج و المخططات - بث مباشر للقنوات الفضائية - إذاعة - تردد القنوات - بحث


لوحة مفاتيح عربية

العودة   منتدى القرية الإلكترونية > القسم الالكتروني > ورشة الصيانة الالكترونية
التسجيل       اجعل كافة المشاركات مقروءة

ورشة الصيانة الالكترونية الورشة الفنية و أصلاح الأجهزة الإلكترونية Repair Workshop

رد
 
أدوات الموضوع
قديم 04-10-2017, 05:45 AM   #1
محمد1988
مهندس

المشاركات: 10
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي مساعدة عاجلة في صيانة شاحن شور 40 أمبير

الأخوة الأكارم أعضاء القرية الالكترونية
أرجو أن تساعدوني في صيانة شاحن شور 40 أمبير بدأ يخرج 26 فولت بدلاُ 12 فولت علما ُ أني قمت بتغيير المكثف الكبير 470/400 و ال TL494 و المكثف على الخرج 2200/25 و لم أحصل على نتيجة
أرجو الرد أخواني
محمد1988 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
اعلانات
قديم 04-10-2017, 07:32 AM   #2
محمد1988
مهندس

المشاركات: 10
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

الفولت على خرج محول الشوبر 26
و على خرج الشاحن
محمد1988 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  
قديم 04-10-2017, 11:10 AM   #3
محمد1988
مهندس

المشاركات: 10
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

وين الشعب
ما حدا مر عليه هذا العطل
محمد1988 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 07-10-2017, 11:48 AM   #4
معسكر
مهندس متميز

المشاركات: 409
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 714


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

مشكلتك في دائرة TL431 غيرها او هناك بعض الاجهزة يكون بها IC تضبط عمل 431 احدهما هو به الخلل ,, ان وفرت صورة مقربة للشاحن يمكن ان ندلك على مكانها بدقة باذن الله
معسكر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 26-10-2017, 03:26 AM   #5
الكترونيات ابو عبدو
مهندس

المشاركات: 13
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 8


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

طبعا مجموعة فايبر 12لها محول خاص بها ويجب ان يكون الخرج 15فولت اذا كان الخرج عالي فالمشكلة في دارة خرج الفيبر12.. اما فتكوبلر او 431..او مقاومات
الكترونيات ابو عبدو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 29-10-2017, 03:03 AM   #6
الكترونيات ابو عبدو
مهندس

المشاركات: 13
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 8


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

اخي قم باستبدال الفتوكوبلر ...و431...ومكثف بجانب 431.اعتقد انه 25فولت. المشكلة محصورة في دارة
خرج فايبر 12...يوجد خلل في تنظيم الجهد
الكترونيات ابو عبدو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 07-08-2018, 08:03 PM   #7
aemn77
مهندس

المشاركات: 4
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

اخي الكريم عطلك بدائرة ايسي اسمدي في مقاومة اسمدي رقمها 3و3 كيلو اوم انا صارمعي هيك وصلحت الجهاز
aemn77 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 07-08-2018, 08:05 PM   #8
aemn77
مهندس

المشاركات: 4
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

ا431 ما الهة علاقة ولا فولكبتر صلحت الجهاز بعد عناء كبير
aemn77 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

الساعة الآن: 02:21 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.