منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

محمد متوالي
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 14
نشاط [ محمد متوالي ]
قوة السمعة:0
قديم 27-10-2017, 10:04 PM المشاركة 1   
افتراضي ارجو مساعدتي بأسرع وقت Twitter FaceBook Google+



الموضوع هو اني قمت بتركيب ضاغط ثلاجة جديد والمشكلة هي انه يعمل نظامي ولكن ان فصله الترموستات لمدة خمس دقائق لا يعود الى العمل مرة اخرى بمعنى اصح انه يفصل لمدة خمس دقائق ولايعود الى العمل مرة اخرى ارجو الرد بأسرع وقت

اعلانات

grand
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2016
المشاركات: 31
نشاط [ grand ]
قوة السمعة:0
قديم 28-10-2017, 02:41 AM المشاركة 2   
افتراضي


المشكله دي حصلت معايا في ثلاجه ايديال ١٠ قدم شحنت الثلاجه وفضلت شغاله مفصلتش ثيرموستات غير بعد ساعه من الشحن المهم فصلت فولت الحمد لله كده الشحن مضبوط بس المشكله ظهرت في انها لما فصلت فصلت وقت بسيط جدا قبل تعادل الضغوط فمستحيل الكباس هيقوم معايا غير لما اتعادل الضغوط فكان بيجي يشتغل يفصل اوفرلود فبقيت اشيل الفيشه شويه وحطها يشتغل تمام ويفضل ويجي يشتغل يفصل اوفلود . المهم بعد عذاب وتعب ودوخه توصلت ان اعلي اثيرموستات بدل ماهي علي واحد هوصلها الي خمسه اعلي درجه تبريد ومشيت وجات تاني يوم لقيت الثلاجه تمام مجمده الحاجه فرجعته تاني علي درجه واحد واستنتها تفصل وتشتغل بقت تمام تفصل وتشتغل طبيعي

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

grand
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Mar 2016
المشاركات: 31
نشاط [ grand ]
قوة السمعة:0
قديم 28-10-2017, 02:43 AM المشاركة 3   
افتراضي


يعني لو مشكلتك زي دي باختصار ارفع الثيرموستات الي اعلي درجه وسيبها بوم وارجع رجعها تاني الي اقل تبريد درجه واحد هتضبط باذن الله معاك واي استفسار اخوك في الله محمود


محمد متوالي
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 14
نشاط [ محمد متوالي ]
قوة السمعة:0
قديم 28-10-2017, 08:31 AM المشاركة 4   
افتراضي


يعني لو مشكلتك زي دي باختصار ارفع الثيرموستات الي اعلي درجه وسيبها بوم وارجع رجعها تاني الي اقل تبريد درجه واحد هتضبط باذن الله معاك واي استفسار اخوك في الله محمود
اخي بس الثيرموستات جديد


الصورة الرمزية myussef
myussef
:: عضو فضي ::
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ليبيا- الجفرة
المشاركات: 1,117
نشاط [ myussef ]
قوة السمعة:88
قديم 14-11-2017, 04:21 PM المشاركة 5   
افتراضي


اعرف ان الرد متأخر بس للفائدة
عندما تواجهك هذه المشكلة قم بفصل الثلاجة من الكهرباء بعد ما تفصل الثيرموستات وخليها فاصلة لمدة 10 دقائق وبعدها ارجع شغلها لو اشتغلت فالمشكلة زي ما قال الزميل grand والحل هو تغيير الريلاي الحراري أو الثيرموستات.
تغيير الريلاي ... لانه احتمال يكون عاطل وبيتأثر بالحرارة اكثر من اللازم.
تغيير الثيرموستات لانها احتمال تكون ترجع للتشغيل قبل الوقت


عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 15-11-2017, 05:06 AM المشاركة 6   
افتراضي


ممكن كمان كاوتش الباب بيهرب

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 11:59 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025