majidye
مهندس متواجد

الدولة: اليمن
المشاركات: 139
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 15


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي دائرة الكترونية لتحويل بين مصدرين

بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني المهندسين المحترمون
ابحث عن دائرة سويتش الكترونية للتحويل بين مصدرين للكهرباء .
حيث عندي انفرتر مربوط على بطاريات فاريد دائرة الكترونية تقوم بتوصيل التيار من الكهرباء العمومي عن عودته وعند انقطاعه يتم توصيل التيار من الانفرتر ( يعني الاولوية للكهرباء العمومي ) طبعا في هذه الحالة ومع وجود التيار العموم مش مهم بقاء الانفرتر شغال ولكن لايتم سحب التيار منه .
ملاحظة : لا اريد دائرة ريلاي لان الريلاي تكون فيه فترة زمنية فاصلة عند الفصل والربط وهذا يؤثر على بعض الاجهزة .
تيار السحب كحد اقصى 3 امبير (AC)
فلكم مني جزيل الشكر والاحترام
majidye غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
احصائية الشكر والاعجاب - 0 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب
اعجاب ماجد عباس محمد ( أعجبته المشاركة )
اعلانات
قديم 09-05-2018, 05:16 PM   #2
د حسين
عضو فضى

الدولة: لبنان حاليا
المشاركات: 228
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 1223


النشاط

معدل تقييم المستوى: 77
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة majidye مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني المهندسين المحترمون
ابحث عن دائرة سويتش الكترونية للتحويل بين مصدرين للكهرباء .
حيث عندي انفرتر مربوط على بطاريات فاريد دائرة الكترونية تقوم بتوصيل التيار من الكهرباء العمومي عن عودته وعند انقطاعه يتم توصيل التيار من الانفرتر ( يعني الاولوية للكهرباء العمومي ) طبعا في هذه الحالة ومع وجود التيار العموم مش مهم بقاء الانفرتر شغال ولكن لايتم سحب التيار منه .
ملاحظة : لا اريد دائرة ريلاي لان الريلاي تكون فيه فترة زمنية فاصلة عند الفصل والربط وهذا يؤثر على بعض الاجهزة .
تيار السحب كحد اقصى 3 امبير (AC)
فلكم مني جزيل الشكر والاحترام
عزيزي طالما ان الاستطاعة المطلوبة قليلة نسبيا لذا يمكنك استعمال الانفرتر على نظام الأون لاين ايى ان الانفرتر يعمل بشكل دائم ويوجد شاحن يغذي البطاريات بشكل دائم ولا حاجة لوجود القلاب ... ولن يحدث اي انقطاع .... مع تمنياتي لك بالتوفيق
د حسين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  
قديم 09-05-2018, 06:27 PM   #3
majidye
مهندس متواجد

الدولة: اليمن
المشاركات: 139
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 15


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د حسين مشاهدة المشاركة
عزيزي طالما ان الاستطاعة المطلوبة قليلة نسبيا لذا يمكنك استعمال الانفرتر على نظام الأون لاين ايى ان الانفرتر يعمل بشكل دائم ويوجد شاحن يغذي البطاريات بشكل دائم ولا حاجة لوجود القلاب ... ولن يحدث اي انقطاع .... مع تمنياتي لك بالتوفيق
كلامك صحيح لكني نسيت ان اشير الى ان الانفرتر اللي عندي فقط عاكس ولاتوجد فيه دائرة شحن والشحن عن طريق الالواح الشمسية
majidye غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 10-05-2018, 05:17 AM   #4
ماجد عباس محمد
نائب المشرف العام

الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 5271


النشاط

معدل تقييم المستوى: 408
افتراضي

المشكلة ليست فى الريلاى و زمنه لأنه يمكن التغلب عليه باستخدام مكثف كبير شوية فى دائرة التقويم
المشكلة هى عند الانتقال من مصدر لآخر فلديك مصدرين كل منهما حتى +/- 300 فولت وهما غير متزامنين و قد تنتقل فى لحظة أحدهما +300 و الآخر -300 مما يسبب صدمة بقيمة 600 فولت لحظية تنتقل عبر وحدات التغذية و تربك الأجهزة
ما تسأل عنه هو دائرة تعدل تردد العاكس حتى يتزامن مع العمومى ثم الإنتقال لحظة عبور الصفر Zero crossing switch وهذه معقدة و مكلفة
ماجد عباس محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
احصائية الشكر والاعجاب - 0 شكراً, 0 عدم اعجاب, 2 اعجاب
اعجاب majidye, burai nuraldaem ( أعجبته المشاركة )
قديم 10-05-2018, 05:09 PM   #5
majidye
مهندس متواجد

الدولة: اليمن
المشاركات: 139
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 15


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد عباس محمد مشاهدة المشاركة
المشكلة ليست فى الريلاى و زمنه لأنه يمكن التغلب عليه باستخدام مكثف كبير شوية فى دائرة التقويم
المشكلة هى عند الانتقال من مصدر لآخر فلديك مصدرين كل منهما حتى +/- 300 فولت وهما غير متزامنين و قد تنتقل فى لحظة أحدهما +300 و الآخر -300 مما يسبب صدمة بقيمة 600 فولت لحظية تنتقل عبر وحدات التغذية و تربك الأجهزة
ما تسأل عنه هو دائرة تعدل تردد العاكس حتى يتزامن مع العمومى ثم الإنتقال لحظة عبور الصفر Zero crossing switch وهذه معقدة و مكلفة
اشكرك م/ ماجد
ما كنت اتوقع انها معقدة لهذه الدرجة .
على العموم اشكركم على أرائكم وردودكم ومعلوماتكم وكذا الشكر موصول للدكتور حسين .
ولكم مني فائق التقدير والاحترام
majidye غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 12-11-2020, 08:56 AM   #6
عمار علي ابوسليمان
مهندس

المشاركات: 2
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

اذا ممكن مخطط دارة الريلاي لنفس الغرض
عمار علي ابوسليمان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 12-11-2020, 08:36 PM   #7
مسلم11
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية مسلم11

الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 3,795
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 2494


النشاط

معدل تقييم المستوى: 183
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمار علي ابوسليمان مشاهدة المشاركة
اذا ممكن مخطط دارة الريلاي لنفس الغرض
السلام عليكم
اخي الكريم ان كنت تقصد مخطط للدارة التي اشار اليها ماجد فكلامه خاطئ هنا
لا يمكن ان ترفع قيمة مكثف التغذير الى قيمة عالية بحيث يعوض الفترة بين فصل التيار العمومي ووصل الانفرتر .
رفع قيمة المكثف سيؤذي دارة التغذية .
وبالنسبة لاصطدام التغذيتين اللتان تكلم عنهما ( تيار الشبكة العمومية وتيار الانفرتر ) حيث انه قال ان الجهد سيصل الى ٦٠٠ فولت فهذا خطأ وتأكد تماما ان الجهاز الذي ستوصله مع الانفرتر سيكون بمعزل عن هذا الاصطدام المزعوم و الذي سيتحمل هذا الاصطدام هو السيد انفرتر حيث انه سيفدي الحمل بروحه .
الريليه وصله سهل في هكذا امر .
قم على احضار ريليه ٢٢٠ فولت و ضع مقوم له و وصله مع تيار الشبكة بحيث يكون التماس المتصل في حالة العمل ( عمل الريليه ) موصل بالتيار العمومي
والتماس الموصول في حالة الراحة او عدم عمل الريليه اوصله مع الانفرتر .
و تزاس المنتصف الذي ينتقل بين التماسين اوصله بالحمل .
بهذا الشكل ستأمن الإصطدام الذي فرضه ماجد خطأ .
سارسم لك الدارة في حال اردت ذلك ( الان لا يتعذر الرسم)
حياك الله
مسلم11 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

الساعة الآن: 06:41 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
القرية الإلكترونية