![]() بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني المهندسين المحترمون ابحث عن دائرة سويتش الكترونية للتحويل بين مصدرين للكهرباء . حيث عندي انفرتر مربوط على بطاريات فاريد دائرة الكترونية تقوم بتوصيل التيار من الكهرباء العمومي عن عودته وعند انقطاعه يتم توصيل التيار من الانفرتر ( يعني الاولوية للكهرباء العمومي ) طبعا في هذه الحالة ومع وجود التيار العموم مش مهم بقاء الانفرتر شغال ولكن لايتم سحب التيار منه . ملاحظة : لا اريد دائرة ريلاي لان الريلاي تكون فيه فترة زمنية فاصلة عند الفصل والربط وهذا يؤثر على بعض الاجهزة . تيار السحب كحد اقصى 3 امبير (AC) فلكم مني جزيل الشكر والاحترام |
![]() |
![]() |
احصائية الشكر والاعجاب - 0 شكراً, 0 عدم اعجاب, 1 اعجاب |
![]() |
|
اعلانات |
![]() |
#2 | |
عضو فضى
الدولة: لبنان حاليا
المشاركات: 228
معدل تقييم المستوى: 77
|
![]() اقتباس:
|
|
![]() |
![]() |
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها ) | |||
|
![]() |
#3 |
مهندس متواجد
![]() الدولة: اليمن
المشاركات: 139
معدل تقييم المستوى: 0
|
![]() كلامك صحيح لكني نسيت ان اشير الى ان الانفرتر اللي عندي فقط عاكس ولاتوجد فيه دائرة شحن والشحن عن طريق الالواح الشمسية
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
نائب المشرف العام
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
معدل تقييم المستوى: 408
|
![]() المشكلة ليست فى الريلاى و زمنه لأنه يمكن التغلب عليه باستخدام مكثف كبير شوية فى دائرة التقويم
المشكلة هى عند الانتقال من مصدر لآخر فلديك مصدرين كل منهما حتى +/- 300 فولت وهما غير متزامنين و قد تنتقل فى لحظة أحدهما +300 و الآخر -300 مما يسبب صدمة بقيمة 600 فولت لحظية تنتقل عبر وحدات التغذية و تربك الأجهزة ما تسأل عنه هو دائرة تعدل تردد العاكس حتى يتزامن مع العمومى ثم الإنتقال لحظة عبور الصفر Zero crossing switch وهذه معقدة و مكلفة
__________________
مقالات المهندس ماجد عباس محمد |
![]() |
![]() |
احصائية الشكر والاعجاب - 0 شكراً, 0 عدم اعجاب, 2 اعجاب |
|
![]() |
#5 | |
مهندس متواجد
![]() الدولة: اليمن
المشاركات: 139
معدل تقييم المستوى: 0
|
![]() اقتباس:
ما كنت اتوقع انها معقدة لهذه الدرجة . على العموم اشكركم على أرائكم وردودكم ومعلوماتكم وكذا الشكر موصول للدكتور حسين . ولكم مني فائق التقدير والاحترام |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
مهندس
المشاركات: 2
معدل تقييم المستوى: 0
|
![]() اذا ممكن مخطط دارة الريلاي لنفس الغرض
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
عضو ذهبي
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 3,795
معدل تقييم المستوى: 183
|
![]() السلام عليكم
اخي الكريم ان كنت تقصد مخطط للدارة التي اشار اليها ماجد فكلامه خاطئ هنا لا يمكن ان ترفع قيمة مكثف التغذير الى قيمة عالية بحيث يعوض الفترة بين فصل التيار العمومي ووصل الانفرتر . رفع قيمة المكثف سيؤذي دارة التغذية . وبالنسبة لاصطدام التغذيتين اللتان تكلم عنهما ( تيار الشبكة العمومية وتيار الانفرتر ) حيث انه قال ان الجهد سيصل الى ٦٠٠ فولت فهذا خطأ وتأكد تماما ان الجهاز الذي ستوصله مع الانفرتر سيكون بمعزل عن هذا الاصطدام المزعوم و الذي سيتحمل هذا الاصطدام هو السيد انفرتر حيث انه سيفدي الحمل بروحه . الريليه وصله سهل في هكذا امر . قم على احضار ريليه ٢٢٠ فولت و ضع مقوم له و وصله مع تيار الشبكة بحيث يكون التماس المتصل في حالة العمل ( عمل الريليه ) موصل بالتيار العمومي والتماس الموصول في حالة الراحة او عدم عمل الريليه اوصله مع الانفرتر . و تزاس المنتصف الذي ينتقل بين التماسين اوصله بالحمل . بهذا الشكل ستأمن الإصطدام الذي فرضه ماجد خطأ . سارسم لك الدارة في حال اردت ذلك ( الان لا يتعذر الرسم) حياك الله |
![]() |
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |