السلام عليكم. لدي مشكله وارجو ان اجد الحل لديكم
لدي مكيف كاريرا . بلوك واحد مده عمله 7 سنوات لم ينم صيانته
المكيف يعمل جيدا طيله اليوم. لكن وقت الظهيره يعمل دقيقه او اثنين و يبدا صوت الكمبريسور يرتفع ويتغير الى ان يحصل رعد قوي ويتوقف الكنبريسور ولا يعمل الا بعد 5 دقايق ونفس الشي يتوقف بعد دقيقه وقبل التوقف يصدر ضجيج واهتزاز
قمت بقياس فولط المقبس طيله اليوم اجده 235 فولط
ولكن فتره الظهيره يكون 220 فولط . وما حيرني انه يظل 220 فولط الى غايه تشغيل المكيف فينخفض فالحين الى 218 فولط وبغد 30 ثانيه ينخفض الى 216 فولط ويبدا صوت المكيف يتغير وبعد 20 ثانيه يقع دروب ل 210 فولط ويتوقف الكمبريسر مع زعزعه ويعود الفولط ل 220 و لا يتغير ابدا الا اذا شغلت المكيف مره اخرى
للعلم في بقيت اليوم يكون الفولط 230 ولا يتغير بتشغيل المكيف. وللعلم ايضا لدينا مكيف 1.2 حصان يعمل جيدا بدون مشكله
نا سبب هذا ولماذا ينخفض الفولط بتشغيل المكيف وقت الظهيره فقط؟؟
درجه حراره خارجا 45 درجه الى غايه 50