السلام عليكم
عنظي عدة استفسارات احتاج الى اجوبة علمية من اساتذتنا الكرام
1- صمام الانتشار او التمدد الحراري
بعد بحث وقراءة عدة مواضيع فهمت مبدا عمله تماما .. ولكن يبقى السؤال ؟؟
لماذا وجد هذا الصمام بمعنى اخر ماهو الضرر في حال بقي تدفق الغاز كبير نوعا ما الا يبقى التبريد كبير ومستمر ...
مرة اخرى استاذتنا احتاج جواب علمي عن هذا التساؤل
|
يبدو أنك فهمت الصمام و لم تفهم النظام
الغاز مادة و جسيماتها فى حركة سريعة دائمة ، السائل مادة جسيماته فى حركة متوسطة ، و الجسم الصلب مادة ساكنة و الحرجة فيها الكترونات فقط و التغير من حال لآخر بالحرارة
من نعم الخالق الظاهرة المسماة بالحرارة الكامنة Latent Heat وهى كمية الحرارة التى يحتاجها جرام واحد مثلا من جسم صلب ليتحول لسائل عند نفس الدرجة و أيضا ما يحتاجه للتحول من سائل لبخار عند نفس الدرجة و بأخذ الماء كمثال
يحتاج جرام الماء إلى 80 سعر حرارى ليتحول من ثلج عند درجة صفر لماء عند درجة صفر و إلا بالبرودة تتجمد كل الأشياء فجأة و عند درجة 100 يحتاج 120 سعر ليتحول من ماء عند 100 إلى بخار عند 100 أيضا وهو ما يعرف بظاهرة الغليان فيصل السائل من أى نوع لدرجة التبخر مثل الماء عند 100 و لولاها لأنفجر الماء متحولا لغاز لكنه يبقى عند 100 و الجزء الملامس للنار يكتسب الحرارة الكامنة ليتحول لبخار فيغلى من أسفل الإناء ولذا سميت كامنة لأنها لا تغير حرارة المادة فى تحولها من صورة لأخرى
بالعودة لنظام التبريد

تجد المضخة على اليمين تضغط الغاز فى مشعع الحرارة "نسميه فى مصر السربنتينة " فترتفع حرارته وهو خارج الوحدة و تشعع هذه الوحدة الحرارة بمراوح أو التهويه العادية فيفقد الغاز حرارته خارج منطقة التبريد حتى يتحول لسائل فاقدا هذه الحرارة الكامنه و عندها يفتح الصمام ليدخل الغاز المسال لحيز التبريد فيتبخر ممتصا هذا القدر من الحرارة الكامنة من داخل المنطقة المراد تبريدها فى المشعع الأيسر . و الآن تعود المضخة لسحب الغاز و ضغطه و تشع حرارته بالخارج فيسال
لاحظ أن ارتفاع الضغط يسبب الإسالة عند حرارة أعلى كما فى حلة الضغط حيث يغلى الماء عند 110 أو 120 مئوية ولو فتحت بالخطأ تسبب انفجار لبخر الماء الساخن فجأة وهو ما يحدث مع سائل التبريد تضغطه فيسال و تبردة لتسهيل الإسالة و ضخ الحرارة خارج الوحدة ثم تركه يتمدد تمدد فجائى داخل حيز التبريد
بدون هذا الصمام ستضغط الغاز داخل حيز التبريد فترفع حرارتة بدلا من أن تخفضها.
2 - صمام الضغط المنخفض..
من خلال موقعه ارى انه يفصل الضاغط في حال انفخض ضغط السحب بشكل كبير
السؤال ماهو الضرر الميكانيكي و الكهربائي في حال عملت منظومة التبريد بدون فريون او بشحنة قليلة منه
|
أى غاز يصلح لعملية التبريد إلا أن الهواء يحتاج لضغط عالى جدا ليسال وهو لا يكون اقتصاديا للوحدات المنزلية فأنت تحتاج لغاز يسهل إسالته و من ثم استخدم النوشادر و ثانى أوكسيد الكربون لدرجات حرارة منخفضة و متباينة لكن الفريون أسهلها فى الإسالة و منه نوعين أحدهما يغلى أو يتبخر عند درجة منخفضة وهو المستخدم فى الثلاجات و المبردات ولا يناسب المكيفات فالدرجة المنخفضة تسبب تجمد الرطوبة الجوية و تسد مسار الهواء المراد تبريدة لذا يستخدم غاز فريون آخر لا يصل لدرجة التجمد
لو قل الفريون و لم يتسرب هواء بدلا منه ستكون كل مرة تتكرر فيها الدورة تبرد الحيز بكمية أقل أى أن المسألة أشبه بكونك تضع الماكينة لتبريد مكان أكبر من المصممة له
3- في حال توقف مراوح تبريد الريداييتر ...
|
سيقل التبريد و حسب النظام وتركيبه فلو الصمام يفتح عندما يشعر أن الغاز قد أسيل سينتظر حتى هذا الوقت أو يفتح مبكرا فيقل التبريد
ماذا يحدث في حال توقفت المراوح ... اقصد هنا التأثير على الضاغط
|
حسب النظام و تركيبه