منتدى التبريد والتكيف AC و الأجهزة الكهربائية مناقشة الامور الفنية و النظرية المختصة بأنظمة التكييف و التبريد و الاجهزة الكهربائية المنزلية

أدوات الموضوع

Ehab magdy
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 4
نشاط [ Ehab magdy ]
قوة السمعة:0
قديم 11-08-2018, 07:06 PM المشاركة 1   
افتراضي تساوي الضغوط في كباس ال جي ١.٥ Twitter FaceBook Google+



السلام عليكم السادة الافاضل ارجو التكرم بالإفادة قمت بتغيير كباس مكيف كارير ١.٥ قديم بواحد جديد ١.٥ ال جي وركبت الشجرة المناسبة الكباس الجديد وعند الشحن مشكلة عند تشغيل الكباس الضغط يساوي صفر على خطي السحب والطرد وعند غلق المكيف الضغط ١٦٠ على خطي السحب والطرد والكباس يسخن بشدة وأخشى احتراقه ارجو الافادة عن سبب مشكلة الشحن مع الشكر جزاكم الله خيرا.

اعلانات

عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 18-08-2018, 03:57 PM المشاركة 2   
افتراضي


تقريبا انت سديت خط الطرد خالص بمادة اللحام، حاول تشغل السخن كده و شوف بس لو لقيت فيه مشكلة افصل بسرعة ، لو ممكن ارفع صوره لخط الطرد.

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  
إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 08:02 PM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)