افتراضي مشكلة ضعف الكهربا Twitter FaceBook Google+



مشكلة ضعف الكهربا

قست الفولت في بريزة من الشقة فلقيته 160، ثم قيست الفازة مع شبكة المياة فقري 220، فهل ده يدل علي ضعف النيوترال مع عدم اتزان اﻷحمال وزيادتها؟ و ممكن يكون الحل عمل بير أرضي و توصيله بصاعد العمارة بدل النيوترال القادم من المحول؟

اعلانات

عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 26-08-2018, 06:38 PM المشاركة 2   
افتراضي


طبعا الفولت الجاي للعمارة برضه قليل، و مفيش فايدة من الشكوي للشركة.

اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  

عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 26-08-2018, 07:02 PM المشاركة 3   
افتراضي


و المشكلة عامة في المنطقة.


ماجد عباس محمد
:: نائب المشرف العام
::
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 12,214
نشاط [ ماجد عباس محمد ]
قوة السمعة:408
قديم 28-08-2018, 08:23 AM المشاركة 4   
افتراضي


مشكلة ضعف الكهربا

قست الفولت في بريزة من الشقة فلقيته 160، ثم قيست الفازة مع شبكة المياة فقري 220، فهل ده يدل علي ضعف النيوترال مع عدم اتزان اﻷحمال وزيادتها؟
طبعا هذا دليل على ذلك
و ممكن يكون الحل عمل بير أرضي و توصيله بصاعد العمارة بدل النيوترال القادم من المحول؟
المسألة تعتمد على كم هذا التيار الغير متوازن ففى القياس أنت تقرأ فولت بدون تيار يذكر لكن فى حال الأرضى يجب أن يمر التيار الفرق بكاملة فى هذا الأرضى
الحل الأمثل إما توزيع الأحمال جيدا أو استخدام كابل أسمك للراجع


عمروعمرو
:: مهندس متميز ::
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 1,098
نشاط [ عمروعمرو ]
قوة السمعة:0
قديم 28-08-2018, 02:50 PM المشاركة 5   
افتراضي


بما ان المشكلة عامة في المنطقة، مستبعد يكون النيوترال الخارج من محول التوزيع نفسه ضعيف؟


خيشة
:: مهندس ::
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 5
نشاط [ خيشة ]
قوة السمعة:0
قديم 29-08-2018, 05:57 AM المشاركة 6   
افتراضي


مشكلة ضعف الكهربا

قست الفولت في بريزة من الشقة فلقيته 160، ثم قيست الفازة مع شبكة المياة فقري 220، فهل ده يدل علي ضعف النيوترال مع عدم اتزان اﻷحمال وزيادتها؟ و ممكن يكون الحل عمل بير أرضي و توصيله بصاعد العمارة بدل النيوترال القادم من المحول؟
عند البحث عن مشكلة ضعف الكهرباء يجب اولا تتبع الكهرباء من جهد الشركة بمعنى انك تقوم بقياس فولتية الكهرباء من كيبل الشركة الذي يغذي العمارة فان كان الجهد 220 فولت فهذا يدل على ان هناك مشكلة في اسلاك التمديدات او في كيبل التغذية الخاص بالشقة كذلك قراءة الفولتية مع حنفية الماء حتى لو اعطاك 220 فولت فهذا ليس بجهد الشركة وانما جهد خطأ لانه يقرا الارضي واي قراءة مع خط الارضي ستعطي جهد خطأ والارضي تتغير مقاومته مع الزمن

إضافة رد

العلامات المرجعية

«     الموضوع السابق       الموضوع التالي    »
أدوات الموضوع

الانتقال السريع إلى


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 الساعة الآن: 03:29 AM
موقع القرية الالكترونية غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع القرية الالكترونية ولايتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025