سلام عليكم اخواني واساتذتي
اخوان الاعزاء لدي مشروع ups 400 kva ومربوط معه ثلاث سلاسل بطاريات وكل سلسلة بسعة 40 باتري وكل باتري بسعة 90 امبير
الان وبعد 1 شهر من التنصيب بدات تخرج بعض التاكسد على رؤوس البطاريات وبعضها يخرج سوائل
فما سبب هذه الاسوائل وما سبب الاملاح المتكونة على رؤوس البطاريات
علما ان درجة حرارة الغرفة جيدة لاتتجاوز 25 درجة والحمل لايتجاوز ال50 % من الحمل الكلي وهو 400 kva يعني تقريبا 200 kva وبالنتيجة كل سلسلة يقع عليها 200/3 = 66 kva
66kva /400 vdc
= 165 amber وهذا مقدار التيار الذي يدخل في كل سلسلة
ارجو المساعدة